Подсчет подключений жил при разводке по устройствам

Подсчет подключений жил при разводке по устройствам

Подсчет подключений жил при разводке по устройствам
 
Помогите, пожалуйста, разобраться с подсчетом подключений жил кабелей по кабельному журналу для расценок ФЕРм08-03-574.
 
Добрый день, Наталья!
Каждый кабель с двух сторон, если есть резервные жилы соответственно их учитывать не надо!
Если 4х жильный кабель, соответственно подключается 8 жил.
 
Наталия Подключение: Допустим кабель 4х2,5 подключение с одной стороны и с другой стороны(откуда-куда) 4 х 2=8, 10х2,5 подключение с одной стороны и с другой стороны (откуда-куда) 10 х 2=20 и т.д.
Изменено: Анатолий - 21.07.2017 13:02:26
 
Да, количество жил кабеля умножить на два!
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 09. Накладные расходы и сметная прибыль
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при учёте в смете накладных расходов и сметной прибыли. 1. Общая ситуация 01:24 Как применить в смете шаблоны настроек расчёта сметы под стандартные ситуации? 03:15 Как посмотреть привязку позиций сметы к ви...
ГРАНД-Смета. Часть 16. Корректировка группы смет
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» по возможностям корректировки группы смет. 1. Действия со списком смет 00:19 Подготовка к корректировке смет 00:57 Можно ли обновить расценки сразу в группе смет? 03:39 Как загрузить в сметы актуальные индек...
Документы сметчика
Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2024 год
Об утверждении Методических рекомендаций по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.