Подсчет подключений жил при разводке по устройствам

Подсчет подключений жил при разводке по устройствам

Подсчет подключений жил при разводке по устройствам
 
Помогите, пожалуйста, разобраться с подсчетом подключений жил кабелей по кабельному журналу для расценок ФЕРм08-03-574.
 
Добрый день, Наталья!
Каждый кабель с двух сторон, если есть резервные жилы соответственно их учитывать не надо!
Если 4х жильный кабель, соответственно подключается 8 жил.
 
Наталия Подключение: Допустим кабель 4х2,5 подключение с одной стороны и с другой стороны(откуда-куда) 4 х 2=8, 10х2,5 подключение с одной стороны и с другой стороны (откуда-куда) 10 х 2=20 и т.д.
Изменено: Анатолий - 21.07.2017 13:02:26
 
Да, количество жил кабеля умножить на два!
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Возможности системы обновления (4)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Запуск и основные возможности системы обновления
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 1
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 1 1. Загрузка позиций из табличных данных 00:23 Вставка табличных данных 02:12 Привязка к виду работ 03:11 Мультиредактирование 2. Ресурсы 04:40 Исключение ресурсов из расценки 05:35 Поиск материал...
Документы сметчика
Методика расчета стоимости разработки раздела естественного освещения и инсоляции жилых и общественных помещений проектируемых (реконструируемых) и существующих зданий прилегающей застройки, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы.
О применении понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве в соответствии с Письмом от 06.12.2010 N 41099-КК/08
Об осуществлении строительного контроля
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.