Проверьте пожалуйста


Страницы: 1
RSS
Проверьте пожалуйста
 
Строительство жилого дома, проверьте пожалуйста расценки
Заранее спасибо :)
 
чего-то файл весит 0 Кб
 
вот смета
 
Раздел 1. Земляные работы

п.1 Погрузка в самосвал - надо отвезти
п.2 Либо остается на площадке либо увозится
п.3 Предположим что 157,824 м3 вы увозите, 28,224 м3 остается на площадке, засыпаете мех-но 51,6 м3
вам не хватает земли 51,6-28 = 23,6 м3 ее либо привозить надо либо что-то с расчетами не так

не хватает засыпки вручную
ковш V=2.5 м3 - это в ПОСе прописано?

Раздел 2. Устройство ленточного фундамента

исходя из объемов, ширина щебеночного основания делается на 50-100 мм больше чем ширина фундамента (1,8+(0,05-0,1) *2)=1,9 (2,0 м)
п.6 Я не знаю как в Тер Челяб., поэтому могу только предположить, что арматуру и бетон надо удалить или не показаны удаленные материалы

теперь для меня совсем сложно, пытаюсь состыковать объемы
п.1 (1,8*11*1,8+1,8*9*1,8)*2+(1,8*9,8*1,6) = 11 , 9 и 9,8 длина траншее, 1,8 =высота, 1,8 и 1,6 ширина
п.5 (11*0,02*1,8+9*1,8*0,02)*2+1,8*0,02*1,6 у меня не стыкуется объем, может 9,8 должно быть


п.7 Армирование вы сами высчитывали или брали из спецификации?
п.8 72 * 1,015 (расход из расценки) =73,08 м3
п.9 та же не стыковка, фундамент гидроизолируется с двух сторон, если нет подвала

п.10 а зачем если есть п.4
Изменено: Елена - 28.03.2014 10:32:52
 
Раздел 3. Стены
Цокольный этаж
п.11 2,7*0,6*11+2,7*0,6*9)*2 м3 - (0,9*1,5*2)-1,0*1,8 м2 проемов
п.12 Расход из расценки составляет 6,633 м3
п.13 Vизол не может быть равен объему кладки
п.16 Кол-во перемычек 3 шт., ширина стен 600 мм, не мало перемычек на три проема?
ТСЦ-403-2410 лучше с м3 взять или другую марку (если не противоречит проекту), у данной перемычки длина 5,96 м.
 
по остальному тоже есть что написать, но пока нет времени, своя работа ждет
бегло:
п.42,43 - дважды
не понятен конструктив кровли то ли стропильная то ли плоская
п.45 Ребристые?
п.46....а дальше деревянные?
п.58 а зачем отдельными элементами, не видно удаленных материалов
п.71 я так понимаю лаги, так их надо с четырех сторон каждую антисептировать
п.72 а на что укладывается плитка, судя по объему на лаги, не верю
п.82 2*100=200 шт ?
п.89, 90 крыльцо закрытое? плитка и ламинат?
п.92,93 (3,7*2,7*2+4,45*2,7*2-2,0*1,5-0,9*2,1)+(3,7*2,7*2+9,8*2,7*2-2,0*1,5*3-0,9*2,1)+(3,7*2,7-0,9*2,1+2,0*2,7-2,1*0,9)=112,74 м2
п.94 (2,7*3,8*2+3,7*2,7*2-0,9*2,1-2,0*1,5)+(3,7*2,7*2+5,2*2,7*2-2,0*1,5-0,9*2,1)+(4,4*2,7*2+3,7*2,7*2-1,5*2,0-0,9*2,1)+(2,65*2,7*2+3,7*2,7-0,9*0,9-0,9*2,1*4) = 133,56 м2


п.97,98 это что за мусор?
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Специальные функции по работе с расценками (23)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Специальные функции по работе с расценками
Автоматическое начисление индексов и норм НР, СП к каждой позиции в таблице затрат в ПП SmetaWIZARD
Описание настройки индексации, косвенных затрат и поправочных коэффициентов для каждой строки локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Архив журнала "Вестник Ценообразования и сметного нормирования" 2015 год №1-6 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»? СНиП 82-01-95 СНиП 82-01-95. Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения