Коэффициент 1,2 при работе вдоль линии ВЛ-10кВ без напряжения
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.

Коэффициент 1,2 при работе вдоль линии ВЛ-10кВ без напряжения

Страницы: 1
RSS
Коэффициент 1,2 при работе вдоль линии ВЛ-10кВ без напряжения
 
Осуществляется строительство ВЛИ-10кВ вдоль линии ВЛ-10кВ Линия ВЛ-10кВ отключена (производство работ на расстоянии 2м) Старая линия стоит на кадастре.Можно ли применять коэффициент 1,2 (работа вдоль действующей линии ЛЭП), и коэффициент 1,15 на стесненность.
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: коэффициент вл
Подвеска проводов ВЛ220кВ при пересечении нескольких препятствий в одном пролете
... сначала ФЕР33-01-027-03 - пересечение с ж/д дорогой (в объеме 1) без коэффициентов, а потом ФЕР33-01-027-20 -с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ (в объеме 1) и уже к ней коэффициент К=1,24, для защит 0,8, учитывающие остальные 2 пересечения? " Сложное пересечение по одной расценке, каждое следующее по другой ...
ПОМОГИТЕ составить смету на электромонтажные работы
... учитывая возможные пересечения с автодорогами и линиями связи и другими ВЛ (длинна пересечений вычитается из общей подвески провода, принимаясь ... ... изучить проект количество применимых расценок гораздо больше ;) По поводу коэффициента 1,1 - его применить нельзя, так как скорее всего мы подвешиваем ...
Применение коэффициента
... расположенными по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м: для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС ..... 2 для ВЛ 1, 3, 6, 10, 20 кВ ............10 Не вижу оснований для исключения коэффициента и лопата тут не при чем
Подвеска провода ВЛ 6-10кВ (6 проводов)
... Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня вид работы: Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ в ненаселённой местности сечением: свыше 35мм3 с помощью механизмов ... ... провода, какую расценку применить для моего вида работ или применяется коэффициент?
Применение индекса для ВЛ
... существующей опоры, выработавшей свой ресурс, с перенавеской проводов АС240, ВЛ одноцепная, три фазы, с грозозащитным тросом С-70. Сметная документация ... ... все фактические расходы подрядчика.  2) Можно применить в расценках коэффициенты к ЗП и ЭМ 1,15 и 1,25 - как для работ при реконструкции, аналогичных ...
 
нет, но если очень хочется то можно ))), тут уже на грамотность и острый ум проверяющего, если включите то будьте готовы что могут исключить, а вообще это должно быть в ПОС или на крайний случай в тех.задании прописано
 
Можно 1,2,.
1,15 под вопросом
Изменено: Atlant - 23.11.2015 11:46:52
 
Цитата
Atlant пишет:
Можно 1,2,.
с чего взяли что можно? линия обесточена )) а вот 1,15 вполне может пройти
Изменено: Викс - 23.11.2015 11:48:00
 
Цитата
Викс пишет:
Цитата
Atlant   пишет:Можно 1,2,.
с чего взяли что можно? линия обесточена )) а вот 1,15 вполне может пройти
Ознакомтесь с ПУЭ, понятие "Действующая электроустановка"
 
Atlant, К=1,2 "Производство
монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том
числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи".
Так что, никакого 1,2...))
 
Цитата
Марина пишет:
Atlant  , К=1,2 "Производствомонтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в томчисле в охранной зоне   действующей   воздушной линии электропередачи".Так что, никакого 1,2...))
Посмотрите в ПУЭ, что такое действующая электроустановка
 
Atlant,  В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ !!!!!

При чем здесь электроустановка???
 
Линия электропередач - это электроустановка (ну вдруг если вы не в курсе), Электроустановка действующая  электроустановка или ее участок, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов
 
Цитата
Atlant пишет:
Посмотрите в ПУЭ
Лень-матушка видимо вперед родилась, будут спорить до последнего, а документ так и не откроют....А ведь столько там всего полезного.... жаль...
Хороший сметчик ведь чем определяется? Любознательность и трудолюбие - и цены работнику нет, а излишняя самоуверенность - признак ограниченных знаний, что для сметчика не есть хорошо.
 
Цитата
Юлия пишет:
Цитата
Atlant   пишет:Посмотрите в ПУЭ
Лень-матушка видимо вперед родилась, будут спорить до последнего, а документ так и не откроют....А ведь столько там всего полезного.... жаль...Хороший сметчик ведь чем определяется? Любознательность и трудолюбие - и цены работнику нет, а излишняя самоуверенность - признак ограниченных знаний, что для сметчика не есть хорошо.
Что есть то есть, а вообще мне понравился вот этот комментарий
Цитата
Викс пишет:
нет, но если очень хочется то можно ))), тут уже на грамотность и острый ум проверяющего, если включите то будьте готовы что могут исключить, а вообще это должно быть в ПОС или на крайний случай в тех.задании прописано
Стыдно товарсчи за такое....
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: коэффициент вл

Итоговая графическая диаграмма (8)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Итоговая графическая диаграмма
Вынос и подчинение ресурсов (39)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Вынос и подчинение ресурсов
Система пожарной сигнализации В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) Приказ от 30 декабря 2009 г. № 624. СРО Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011)
Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства