Какие применять повышаюшие коэффициенты при ремонте котла котельной

Страницы: 1
RSS
Какие применять повышаюшие коэффициенты при ремонте котла котельной
 
При составлении смет на ремонт котельных применила коэффициент к ТЕР и ТЕРм 1,35, т.к. кроме стесненности, может не вредность, но опасность присутствует. Например: ремонт ведется одного котла (который не эксплуатируется в данный момент), а рядом находится котел в работе. Заказчик отказывается принимать этот коэффициент, мало того дает К=1,2 только на монтажные работы ТЕРм, а строительные типа в нормальных условиях производятся. Посоветуйте, как быть.
 
1. Как ни крути у вас в котельной "Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям" - 1,35.
2. Поробуйте выяснить у Заказчика чем он руководствуется, когда дает вам 1,2.
3. Заказчик всегда прав...
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Использование переменных в смете (13)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Использование переменных в локальной смете
Функция перетаскивания (24)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение коэффициентов и норм при помощи функции перетаскивания
Минрегион РФ Письмо № 3757-КК/08 от 21.02.2011

О применении понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве в соответствии с Письмом от 06.12.2010 N 41099-КК/08 Обратная засыпка, разравнивание и уплотнение грунта в траншее Технологическая карта составлена на производство работ по обратной засыпке, разравниванию и уплотнению одной захватки длиной 50 м несвязного грунта I группы и связного II группы оптимальной влажности в траншее глубиной 1,85 м с двумя трубопроводами диаметром 500 мм на одном уровне.