Добрый День! Посчитала смету в базе ФЕР 2017г., прислали замечания о том, что нужно применить понижающие кэффициенты к НР (0,85) и СП (0,8) согласно письма № 2536-ИП/12/ГС от 27 ноября 2012 г. Правомерно ли это?
Замечания, что нужно применить понижающие кэффициенты к НР (0,85) и СП (0,8)
07.12.2017 14:59:58 | |
Похожие темы:Найти еще: понижающие нр сп
Коэффициенты к НР и СП
... основании каких нормативных документов, если нет, то как должно быть и также на основании чего"НР и СП правильно подсчитаны, если применены понижающие коэффициенты к НР и СП соответственно -0,85 и 0,8, , при капремонте добавляются к расценкам только на новое строительство еще понижающие коэффициенты : к НР и СП соответственно ...
... основании каких нормативных документов, если нет, то как должно быть и также на основании чего"НР и СП правильно подсчитаны, если применены понижающие коэффициенты к НР и СП соответственно -0,85 и 0,8, , при капремонте добавляются к расценкам только на новое строительство еще понижающие коэффициенты : к НР и СП соответственно ...
Понижающие коэффициенты к сметной прибыли при ремонте
... применяются к Зарплате и соответственно накручиваются на НР и СП, т.к. НР и СП считается процентом от заработной платы. Именно поэтому применяя понижающие 0,9 и 0,85, мы "откручиваем" начисленные 1,15 и 1,25 от НР и СП
... применяются к Зарплате и соответственно накручиваются на НР и СП, т.к. НР и СП считается процентом от заработной платы. Именно поэтому применяя понижающие 0,9 и 0,85, мы "откручиваем" начисленные 1,15 и 1,25 от НР и СП
УСН в 2019 НР И СП к базисно-индексному методу
Автор: Александр. Прошу разъяснить, какие понижающие коэффициенты принимать к НР и СП по УСН при расчете базисно-индексным методом. К НР вместо 0,94 применять 0,7? К СП применять 0,9?
Автор: Александр. Прошу разъяснить, какие понижающие коэффициенты принимать к НР и СП по УСН при расчете базисно-индексным методом. К НР вместо 0,94 применять 0,7? К СП применять 0,9?
Смета на монтажные работы
... Ирина. Александра Если у Вас ремонт жилого или общественного здания, то к НР и СП для расценок по ФЕР (новое строительство) нужно применить понижающие коэффициенты к НР=0,9, к СП=0,85, Если объект промышленный, то к НР=1, а к СП=0,85.
... Ирина. Александра Если у Вас ремонт жилого или общественного здания, то к НР и СП для расценок по ФЕР (новое строительство) нужно применить понижающие коэффициенты к НР=0,9, к СП=0,85, Если объект промышленный, то к НР=1, а к СП=0,85.
Понижающие к-ты к НР и СП
...,85 к НР на ФЕРм 38-01-003-04, и 0,8 0,6 к СП (при этом СП=о) в ценах И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 . Собираюсь пересчитать по изменениям 14-го года без понижающих к-ов к НР и СП . Как мотивировать, подскажите ?!
...,85 к НР на ФЕРм 38-01-003-04, и 0,8 0,6 к СП (при этом СП=о) в ценах И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 . Собираюсь пересчитать по изменениям 14-го года без понижающих к-ов к НР и СП . Как мотивировать, подскажите ?!
07.12.2017 15:12:32 Полина, как в текущие цены смету переводили?
| |
07.12.2017 15:38:12
Индексы на 3 кв. 2017
| |
07.12.2017 15:55:13 Полина, статус письма тут не причем, письмо действующее. Выдержка из письма: к нормативам накладных расходов в текущем уровне цен применяется Если вы используете индекс к СМР, то расчет у Вас не в текущем уровне цен, понижающие не нужны. | |
07.12.2017 15:59:34
Может некорректный вопрос, но если бы я считала с учетом индексов по виду работ, а не к смр, то это считалось бы в текущих ценах и коэф применять нужно было бы, так?
| |
07.12.2017 16:00:08 | |
07.12.2017 16:07:33
Индексы к СМР разрабатываются уже с учетом этих | |
07.12.2017 16:11:09
Спасибо большое!
| ||||