Доброго времени суток. Правомерно ли применение коэффициентов для монтажных работ из приложения 1, таблица 2 из МДС 81-35.2004 на данный момент?
Правомерно ли применение коэффициентов для монтажных работ
21.12.2017 21:12:00 | |
Похожие темы:Найти еще: коэффициентов монтажных
КС-2, НДС
... проекте контракта, являющимся приложением к закупке, не был изначально прописан иной порядок определения индивидуального договорного коэффициента. Использование повышающих коэффициентов, которые не предусмотрены действующим Законодательством РФ, в целях исключения НДС из сметных расчетов - неправомочно и, подрядчика ...
... проекте контракта, являющимся приложением к закупке, не был изначально прописан иной порядок определения индивидуального договорного коэффициента. Использование повышающих коэффициентов, которые не предусмотрены действующим Законодательством РФ, в целях исключения НДС из сметных расчетов - неправомочно и, подрядчика ...
Электромонтажные работы, совместное применение коэффициентов
... принять правильное решение, о совместном применении коэффициентов на электромонтажные работы(монтаж... ... и ряда работ из 8сборника ФЕРм): Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях... ... пункте 2. Мнение подрядчика: должны применяться оба коэффициента. Подрядчик применяет оба коэффициента...
... принять правильное решение, о совместном применении коэффициентов на электромонтажные работы(монтаж... ... и ряда работ из 8сборника ФЕРм): Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях... ... пункте 2. Мнение подрядчика: должны применяться оба коэффициента. Подрядчик применяет оба коэффициента...
Применение коэффициентов по таблицам, Прошу разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 и коэффициента 0,2
Автор: Гость. Прошу Вас разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 по таблицам 10-6-51 и 10-6-52, и коэффициента 0,2 по таблицам 10-6-53 и 10-6-54. Спасибо.
Автор: Гость. Прошу Вас разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 по таблицам 10-6-51 и 10-6-52, и коэффициента 0,2 по таблицам 10-6-53 и 10-6-54. Спасибо.
Коэффициент 1,5 по пр 557 от 07.07.22г
Автор: Игорь. "Анастасия пишет: нужно ли ставить коэффициент 1,5" Уж сколько раз твердили миру....все, абсолютно все коэффициенты ... ... обоснованы в проектной документации. Нет проекта и обоснования - нет коэффициентов
Автор: Игорь. "Анастасия пишет: нужно ли ставить коэффициент 1,5" Уж сколько раз твердили миру....все, абсолютно все коэффициенты ... ... обоснованы в проектной документации. Нет проекта и обоснования - нет коэффициентов
Как оценить вытягивание демонтируемой трубы из футляра
Автор: Николай Иванович. В гранд-смете есть справочник коэффициентов.
Автор: Николай Иванович. В гранд-смете есть справочник коэффициентов.
21.12.2017 21:27:32 masha, для расценок какой нормативной базы собираетесь применить эти коэффициенты?
| |
21.12.2017 21:42:41
для ФЕР-2017 (с изм.1)
| |
21.12.2017 21:45:16 masha, для ФЕР-2017 надо применять коэффициенты из новой методики по применению ФЕР (приказ 81/пр от 09.02.17)
| |
21.12.2017 22:10:14 masha, может потому, что у Вас не выполняется условие: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия (это первая часть в наименовании приведенного Вами коэффициента)
| |
21.12.2017 22:14:58
В том то и дело, что выполняется : без остановки рабочего процесса в действующем здании
| |
21.12.2017 22:19:32 | |
21.12.2017 22:23:15
да - я и имела ввиду ФЕР и ФЕРм , для ФЕРр свой коэффициент. не верно вначале скопировала. Говорят где вы его взяли.
| |
21.12.2017 22:26:03 | |
21.12.2017 22:27:39
Не принимают такой ответ, и обосновать не могут отказ, только что "казначейство!"
| |
21.12.2017 22:29:42 masha, у Вас есть проектный ПОС?
| |
21.12.2017 22:38:08
Нет
| |
21.12.2017 22:49:01 masha, а в каком тогда документе прописаны Ваши особые условия выполнения работ? Может хоть ППР есть, согласованный заказчиком? Если нигде и ничего не написано, то никаких 1,35 заказчик Вам не отдаст.
| |
21.12.2017 22:54:06
Да, конечно такой документ они и не хотят подписывать, но работу просят сделать именно в таких условиях.
| |
21.12.2017 22:58:52 masha, тут форум Вам не помощник, если Вы умудряетесь работать в эксплуатируемом объекте без остановки рабочего процесса предприятия при сложных условиях не имея при этом ни ПОС, ни ППР. Как Вас к работам-то допустили тогда? Ведь ППР не казначейство согласовывает, а технические службы.
Изменено: | ||||