Добрый день! Подскажите, применяется ли коэффициент на стесненные условия на перевозку грузов и погрузочные работы??
Коэффициент на стесненность к погрузочным работам
06.07.2018 13:25:13 | |
Похожие темы:Найти еще: коэффициент стесненность
Подрядчик дважды применяет стесненность
Автор: ProSlave. Даня, В целом коэффициенты могут применяться одновременно друг с другом, но любая стесненность должна быть описана (обоснована) в проекте. Нет в проекте обоснования стесненности = нет стесненности. Нет самого проекта = ...
Автор: ProSlave. Даня, В целом коэффициенты могут применяться одновременно друг с другом, но любая стесненность должна быть описана (обоснована) в проекте. Нет в проекте обоснования стесненности = нет стесненности. Нет самого проекта = ...
Коэффициент на стесненность при демонтажных работах
... допустимо ли применение коэффициента на стесненность при демонтажных работах. например: демонтаж стяжки по 11 сборнику с коэффициентом 0,8 * коэффициент стесненности 1,2 = 0,8*1,2 = 0,96?
... допустимо ли применение коэффициента на стесненность при демонтажных работах. например: демонтаж стяжки по 11 сборнику с коэффициентом 0,8 * коэффициент стесненности 1,2 = 0,8*1,2 = 0,96?
Стесненность при демонтаже
... использоваться расценки на монтаж аналогичного оборудования с понижающими коэффициентами на демонтаж. Допускается ли применение дополнительно коэффициента на стесненные условия? Ответ: Стесненные условия производства работ снижают производительность труда, то есть в стесненных условиях затраты ...
... использоваться расценки на монтаж аналогичного оборудования с понижающими коэффициентами на демонтаж. Допускается ли применение дополнительно коэффициента на стесненные условия? Ответ: Стесненные условия производства работ снижают производительность труда, то есть в стесненных условиях затраты ...
Стесненность при демонтаже
Автор: Светлана. Производим капитальный ремонт здания. В смете на ремонт внутренних трубопроводов применен коэффициент на стесненность 1,15. Но почему-то к расценкам на демонтаж (65 сб.) он не применен. Сметчик, который осмечивал проект на ремонт считает, что на демонтаж ...
Автор: Светлана. Производим капитальный ремонт здания. В смете на ремонт внутренних трубопроводов применен коэффициент на стесненность 1,15. Но почему-то к расценкам на демонтаж (65 сб.) он не применен. Сметчик, который осмечивал проект на ремонт считает, что на демонтаж ...
Монтаж и наладка ПС
... поняла, что 1 - это общий объем работ, 0,15 - это доля работ, на которую не применяется стеснённость, 0,85 - это доля работ, на которую применяется стеснённость? " 1 - это целая часть от коэффициента 1,15 0,15 - это дробная часть от коэффициента 1,15 0,85 - это доля работ, на которую применяется стесненность
... поняла, что 1 - это общий объем работ, 0,15 - это доля работ, на которую не применяется стеснённость, 0,85 - это доля работ, на которую применяется стеснённость? " 1 - это целая часть от коэффициента 1,15 0,15 - это дробная часть от коэффициента 1,15 0,85 - это доля работ, на которую применяется стесненность
06.07.2018 13:35:14 А у вас какие условия озвученного процесса работ, что требуют применение коэффициента на стесненность. | |
06.07.2018 13:45:05
имеются ввиду погрузочные работы и перевозка мусора
| |
06.07.2018 14:35:11
Насчет перевозки: у вас строители мусор по стройплощадке возить будут? Погрузочные работы относятся к перевозке
| |
06.07.2018 15:09:39
нет вы не поняли, коэффициент стесненности допустим к этим работам или нет??
| |
06.07.2018 15:32:35
В вашей ситуации не МДС 35 а Коэффициенты из Методических рекомендаций по применению ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп (согласно приказу Минстроя России от 9 февраля 2017 года № 81/пр) Что у вас может быть. -Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. -Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. | |||
06.07.2018 16:47:55
НЕТ, не применяется. Стесненные условия к ФЕР,ФЕРр,ФЕРм, к ФССЦпг в методических указаниях нет .
| |
06.07.2018 19:45:12 Елена Перкова, прочитайте Извлечение из письма от 23.09.2011 №21840-08/ДБ-ОГ (найдете на просторах инета), удачи )
| |
06.07.2018 20:50:44 Прил.2, Табл.1, п.5. Коэффициенты из Методических рекомендаций по применению ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп (согласно приказу Минстроя России от 9 февраля 2017 года № 81/пр) -Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. и дальше.. Прил.2, Табл.1, п.7 -Производство работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. а слона не заметил.. ![]() Нет на погрузочные. Изменено: | ||||