Как правильно считать испытание одного кабеля (3-х фазного)

Как правильно считать испытание одного кабеля (3-х фазного)

Страницы: 1
RSS
Как правильно считать испытание одного кабеля (3-х фазного)
 
В расценке 01-12-027-01 подразумевают испытание одного кабеля (3-х фазного) или отдельно его фазы ?
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: испытание кабеля
испытание кабеля
Автор: Аина Тайсина. Подскажите пожалуйста, какую применить расценку - Испытание кабеля повышенным напряжением, а то я сомневаюсь. Заранее спасибо :)
Подскажите по расценке Испытание кабеля 3х жильного до 10кВ
Автор: ЮЛИЯ ЕМЕЛЬЯНЕНКО. Подскажите пожалуйста расценка Испытание кабеля 3х жильного до 10кВ  01-12-027-01 1400 м  Сначала беру по расценке 01-12-027-01 3 исп далее расценка 01-12-027-04 за каждый последующ.500 м ставлю 6. Подскажите ...
Низкая стоимость работ по ФЕР
Автор: Света. 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 ФЕРп 01-12-027-02 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 35 кВ
Низкая стоимость работ по ФЕР
... расценкой на устройство трубопроводов подразумевается - экскаватор с ковшом 0,65 м3 вообще хоть кто нибудь представляет? роторный еще возьмите... - испытание кабелей 2, но не 4...
 
Цитата
ЮЛИЯ ЕМЕЛЬЯНЕНКО пишет:
01-12-027-
испытание силовых кабелей.  
 

При составлении смет на ПНР на KЛ 6/10 кВ применяем расценку 01-12-027-1 «Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ» с объемом работ, равным 3 (на основании пособия Н.П.Шипулиной, испытание повышенным напряжением считается пофазно). Заказчик с этим согласен. Но проблема возникает тогда, когда кабельная линия протяжённостью более 500 м. Допустим, у нас кабельная линия 3 км в одну нитку. Соответственно применяем пусконаладочную расценку 01-12-027-1 в объеме 3, и добавляем п. 01-12-027-4 «За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01». Объем считаем так - (3000-500)/500x3. Заказчик с такой формулой не согласен, говорит, что на количество фаз уже умножать не надо, т.к. единица измерения в расценке 500 метров кабеля.

Кто прав?

Ответ

При применении расценок таблицы 01-12-027 «Испытания силовых кабелей» Сборника на пусконаладочные работы № 1 «Электротехнические устройства» учитывается приложение напряжения к кабелю.

Испытание трёхфазного силового кабеля напряжением до 10 кВ длиной до 500 м определяется по расценке 01-12-027-01 в объёме трёх испытаний (для трёхфазного кабеля).

В том случае, если речь идёт о кабельной линии протяжённостью более 500 м, например, 3-х км и в линии не наблюдается обрыва кабеля, то затраты по испытанию определяются суммированием расценки 01-12-027-01 и расценки 01-12-027-04 «За каждые последующие 500 м кабеля». Объём применения расценки 01-12-027-04 определён Вами правильно. Объём определяется следующим образом:

  • из длины 3000 м вычитается 500 м;
  • 2500 м делится на 500 м, получаем объём 5 для одной фазы;
  • объём 5 умножаем на 3 фазы и получаем показатель 15.

В том случае, если в кабельной линии в 3 км произошёл обрыв, например - после 500 м, то затраты будут определяться следующим образом:

  • первые 500 м по расценке 01-12-027-01;
  • линию после обрыва протяжённостью в 2500 м, первые 500 м по расценке 01-12-027-01, 2000 м по расценке 01-12-027-04, согласно рекомендации, изложенной выше.
 
ProSlave, кабель может быть 1-жильный, 2,3,4,5  :D

при этом учитываем по ПУЭ, что
Для кабелей на напряжение до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией  длительность приложения полного испытательного напряжения при  приемо-сдаточных испытаниях составляет 10 мин

и прикладывать надо поочередно к каждой фазе...
 
Алексей, да  не спорю. Возможно и так, но по этой логике, сметчик должен, как минимум, знать ПУЭ и как максимум иметь некоторые задатки экстрасенсорных способностей, иначе невозможно определить, что в данном случае имеется ввиду жила, хотя написано - кабель.  
 
ProSlave,на самом деле там все не так просто.
Если смотреть по трудозатратам, то в расценке видим
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) - 0.97 чел-час. В принципе этого вполне достаточно для испытания 3-жильного кабеля. Но корректировки расценки в техчасти не предусмотрено.

Но есть
1.1.27. В расценках табл. 01-03-002 учтены затраты на проверку трехполюсного автоматического воздушного выключателя напряжением до 1 кВ; при проверке двухполюсного или шестиполюсного автоматического выключателя к указанным расценкам следует применять, соответственно, коэффициент 0,8 или 1,4.


1.1.47. В табл. 01-06-021, 01-06-022 приведены расценки на пусконаладочные работы по трехпроводной системе, питающейся от одного коммутационного аппарата (одной группы предохранителей). Затраты для двухпроводной и четырехпроводной систем разводки следует определять по табл. 01-06-021, 01-06-022 с коэффициентами, соответственно 0,7 и 1,3.

И это логично. Поэтому для себя лично принял правильным Затраты для двухпроводной и четырехпроводной линии принимать с коэффициентами соответственно 0,7 и 1,3. В принципе всегда это доказывал предъявляя соответствующую техкарту, в которой сказано

При испытаниях напряжение от выпрямленной установки подводится к одной из жил испытуемого кабеля. Остальные жилы испытуемого кабеля, а также все жилы других параллельных кабелей данного присоединения должны быть надежно соединены между собой и заземлены. У трехжильных кабелей испытанию подвергается изоляция каждой жилы относительно оболочки и других заземленных жил. У однофазных кабелей и кабелей с отдельно освинцованными жилами испытывается изоляция жилы относительно металлической оболочки.

Вот еще.
Согласно терминам и определениям, используемым в Сборнике на пусконаладочные работы № «Электротехнические устройства», под термином испытание понимается приложение тока или напряжения к объекту на время испытания, регламентируемое нормативным документом. А под объектом испытания - независимая токоведущая часть кабеля, шинопровода, аппарата, трансформатора, генератора, электродвигателя и других устройств. Количество испытаний устанавливается на основании документа, утверждённого Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 8 мая 1997 г. «Объём и нормы испытаний электрооборудования». Нормы предназначены для инженерно-технического персонала, занимающегося наладкой, эксплуатацией и ремонтом электрооборудования электрических станций и сетей. На стр. 108 шестого издания норм приводится информация, о том, что для трёхфазного токопровода испытательное напряжение прикладывается поочерёдно к каждой фазе токопровода.

Как-то так...
Изменено: Алексей - 26.01.2019 07:49:31
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: испытание кабеля

Коэффициенты к итогам (10)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Коэффициенты к итогам, индексы перевода в текущие цены
Ресурсный метод - ценник (6.2)
Видеоурок показно пользователю, как можно с использованием ресурсного метода создавать и использовать ценник в программе ГрандСмета.
Методические рекомендации по применению ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, ФЕРр Методические рекомендации по применению ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, ФЕРр (утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. № 81/пр и вводятся в действие с 31 марта 2017 г.) Письмо Минрегиона РФ № 13136-ИП/08 от 7.04.2010 Об определении размера средств на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством объектов на территории Российской Федерации