Коэффициент по массе на технологический трубопровод в цеху

Коэффициент по массе на технологический трубопровод в цеху

Страницы: 1
RSS
Коэффициент по массе на технологический трубопровод в цеху
 
Доброго всем времени суток!
Мы прокладываем технологический трубопровод в цеху, в смете взял ГЭСНм12-01-065-03. по факту идет труба 33,7 из нержавеющей стали 1.4435 (316L), Заказчик указывает об необходимости применить коэф. по массе 0,75. Прав ли он?
И, наоборот, правильно ли будет применять коэф.изменения массы оборудования 1,11, если по факту идет труба из нержавеющей стали 1.4435 (316L) 28х2, а расценка ГЭСНм12-01-065-02?

Заранее спасибо!
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: коэффициент трубопровод
Коэффициент на изменение массы при монтаже технологического трубопровода
... высчитать вес 1 метра монтируемого трубопровода, чтобы потом применить коэффициент изменения массы при монтаже. В программе стоит вес 1 метра трубопровода 1,7 кг. Т.е коэффициент должен быть, но все считают его по-разному.
Монтаж трубопровода, добавлять на стык?
Автор: Юлия. В консультациях прописан расчет стоимости монтажа 1 метра трубопровода, на который применяется коэффициент. При указанном Вами расчете - коэффициент будет применен на стоимость всего трубопровода. Т.Е. 1*К*20 метров или 20 метров*К, разницы ...
Коэффициент на демонтаж теплоизоляции
... " Оштукатуривание поверхности изоляции тр-ов асбоцементным раствором" с прим. коэффициента на демонтаж =0,8. 2. ТЕР 26-01-048-2 - "Устройство на трубопроводах каркаса изоляции из сетки" с прим. коэффициента на демонтаж =0,6, 3. по сб. ТЕРр 66-24-2 " Разборка теплоизоляции из мин.ваты ".   Правильно ли я применила коэффициенты на ...
Смета на замену ржавых труб ХВС на полипропиленовые во всем МКД
... день / 22 раб. дня в месяц / 4 человека = почти 5 месяцев должны 4 сантехника при полной занятости в 8 часов и 22 рабочих днях в месяц менять наши трубопроводы ХВС в 15-этажном соц. доме на 4 парадные. Непонятные коэффициенты, эксплуатация каких-то машин и машинистов при замене трубопроводов ХВС... Пожалуйста, подскажите, могу я как-нибудь хоть что-нибудь ...
Коэффициент на сейсмичность при демонтаже трубопроводов
Автор: Светлана. Доброе утро. При демонтаже трубопроводов применяется коэффициент на сейсмичность? Спасибо.
 
Цитата
Халид пишет:
Заказчик указывает об необходимости применить коэф. по массе 0,75. Прав ли он?
Чем он это обосновывает ?  
 
Цитата
Халид пишет:
Доброго всем времени суток!Мы прокладываем технологический трубопровод в цеху, в смете взял ГЭСНм12-01-065-03. по факту идет труба 33,7 из нержавеющей стали 1.4435 (316L), Заказчик указывает об необходимости применить коэф. по массе 0,75. Прав ли он?И, наоборот, правильно ли будет применять коэф.изменения массы оборудования 1,11, если по факту идет труба из нержавеющей стали 1.4435 (316L) 28х2, а расценка ГЭСНм12-01-065-02?Заранее спасибо!
Расценка разработана не по массе, а по диаметру и метражу . Так что никаких коэф. применять не нужно.  Да и нержавейка это легированная сталь. Не понятно почему вы её определяете как высоколегированную?
Изменено: Денис Владимирович - 07.05.2019 18:23:28
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: коэффициент трубопровод

Накопительная ведомость (КС-6, КС-6а) в ПП SmetaWIZARD
Описание создания накопительной ведомости и журнала учета выполненных работ с помощью мастера создания накопительной ведомости в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Экспорт в различные форматы (57)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт документов в различные форматы
Письмо Минстроя РФ от 12.10.2018г № 41624-НА/09 Проект Плана мероприятий по совершенствованию системы ценообразования в строительстве Об округлении НДС в счетах-фактурах Описан порядок округления НДС в счетах-фактурах и первичных учетных документах.