Применение коэффициенты при демонтаже и монтаже

Применение коэффициенты при демонтаже и монтаже

Применение коэффициенты при демонтаже и монтаже
 
Уважаемые сметчики, подскажите, пожалуйста!
При демонтаже правомерно ли использовать Кф из ОП для монтажа:
1) О.П. ч.12, п.1.12.12.1 "При выполнении работ по монтажу трубопроводов на эстакадах, кронштейнах и специальных конструкциях на высоте св. 5 м при одноярусном расположении трубопроводов"
2)Приказ 1028/пр от 2016.12.29 т.1 п.13 "При разнице в массе оборудования более чем на 10% - применением к сметной норме ближайшего по массе оборудования коэффициентов. При  изменения массы на  1,61 - 1,70"
3) О.П. ч.12, п.1.12.38.1 "При монтаже арматуры на линиях межцеховых трубопроводов :по эстакадам, кронштейнам и другим специальным конструкциям"

Или поправочные коэффициенты предназначенные для монтажа используются только при монтаже?  
Похожие темы:Найти еще: коэффициенты демонтаже монтаже
Применительное применение расценок
Автор: ProSlave. "Игорь Криницын пишет: Нужно взять монтаж ГКЛ и эту же расценку с коэффициентом на демонтаж. " Интересно какой коэффициент на демонтаж?  :D Дайте догадаюсь... Наверное 0,8?  :D 
Коэффициент на демонтаж оборудования
... «Оборудование общего назначения» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования общего назначения, поставляемого в полностью собранном ... ... демонтировать с резкой на части. Могу ли я к данной расценке ФЕРм37-01-001-11 применит коэффициент на демонтаж 0,5 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования ...
Применительное применение расценок
Автор: Игорь Криницын. Нужно взять монтаж ГКЛ и эту же расценку с коэффициентом на демонтаж. Так будет дороже
Расценка на демонтаж промздания со стальным каркасом без сохранения материалов
Автор: 1215qq. Добрый день. Нужна расценка.  Демонтаж цеха фабрики после пожара без сохранения материалов. Здание ... ... с длинной стрелой и гидроножницами (~ 100 т). Расценивать по расценкам монтажа с демонтажными коэффициентами неприемлемо - не соответствует технологии работ от слова ...
Коллеги нужна консультация
Автор: Юлия Демьянкова. Мне не понятно почему применяются эти коэффициенты,а особенно 1,35.Жаль не получается сюда выгрузить смету.В смете демонтаж и монтаж после ремонта всего оборудования и мебели(джакузи,умывальник и унитаз и тд)
 
Ксения,а причем тут трубопроводы и масса? Или Вы для разных расценок интересуетесь?

А в целом да, если Вы применяете какие-то дополнительные коэффициенты при монтаже, то при демонтаже они тоже учитываются
 
Первый и второй Кф подрядчик применяет к одной расценке ФЕРм 12-02-121-07 , ссылаясь на то, что стенка у трубопровода толстая.
 
Цитата
Ксения пишет:
Первый и второй Кф подрядчик применяет к одной расценке ФЕРм 12-02-121-07 , ссылаясь на то, что стенка у трубопровода толстая.
коэффициент на массу применяется только к расценкам на монтаж оборудования , которые выбираются в зависимости от его массы, трубопроводы расцениваются по длине и трубопроводы - это не оборудование..
Изменено: RRRinka - 22.05.2019 16:56:41
 
Спасибо!
 
Цитата
RRRinka пишет:
коэффициент на массу применяется только к расценкам на монтаж оборудования , которые выбираются в зависимости от его массы, трубопроводы расцениваются по длине и трубопроводы - это не оборудование..
Сборник ФЕРм 12 это оборудование  в данном случае трубы относятся к оборудованию, если бы были ФЕР 16,17,18 и т.д то здесь трубы материал
 
в данном случае подрядчик берет верно, в ФЕРм 12 это оборудование и применяется коэф-нт на массу оборудования и на высоту.
Изменено: Алена - 23.05.2019 11:57:20
 
Цитата
Цитата
Алена пишет:
Сборник ФЕРм 12 это оборудование  в данном случае трубы относятся к оборудованию, если бы были ФЕР 16,17,18 и т.д то здесь трубы материал
А где тогда я могу увидеть, какая толщина стенки заложена в расценке??
 
Цитата
Алена пишет:
в данном случае подрядчик берет верно, в ФЕРм 12 это оборудование и применяется коэф-нт на массу оборудования и на высоту.
не. не верно. Даже не к всему оборудованию относится. Почитайте, что написано в примечаниях к таблице с коэффициентами на массу  и не вводите в заблуждение.
 
расценку раскройте там есть  масса в кг и посмотрите в проекте сколько у вас масса
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 3
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 3 Работа с позициями сметы 00:17 Сравнение списка позиций с платёжным документом 03:50 Выделение позиций и применение пользовательских коэффициентов 08:17 Работа со списками (коэффициенты, ЛЗ, ...
Автоматическое начисление индексов и норм НР, СП к каждой позиции в расчете перехода в цены в ПП SmetaWIZARD
Описание настройки индексации, косвенных затрат и поправочных коэффициентов в локальной смете в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Описание работы конструктора расчета перехода в цены.
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 10 августа 2023 г.)
О применении пункта 4.7 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)
Акт приемки законченного строительством объекта. Типовая межотраслевая форма № КС-11 (образец заполнения)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.