Теплоизоляция стен

Теплоизоляция стен

Теплоизоляция стен
 
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить, если при обшивке стен производственного здания используются не трехслойные сэндвич-панели заводского изготовления (09-04-006-04), а профлист в 2 слоя (09-04-006-02), а между ним утеплитель минераловатные плиты толщ. 120мм. Так какую расценку применить для утепления? Может по сборнику №26, например 26-01-011-01 или это совсем не то?
 
Коль нет прямой расценки, так на ваше усмотрение, думаю (или принимающей стороны).
Обшивка, да 09-04-006-02 (или -05, что подходит).
А изоляция: 26-01-053-01, 26-01-039-01, ...Опять-таки, что ближе в конкретном случае.
 
Спасибо