Здравствуйте! Заказчик пропускает либо коэффициент 5% на индивидуальные испытания систем вентиляции, либо пусконаладочные работы .На мои возражения, типа то индивидуальные испытания, а пусконаладка учитывает всю систему, не проходят. Может кто подскажет чего. Спасибо
Индивидуальные испытания по вентиляции 5%
04.02.2013 10:52:09 | |
Похожие темы:Найти еще: испытания
Подскажите пожалуйста, куда входит испытание образцов бетона???
Автор: Максим Викторович. Так должен подрядчик проводить испытания, или это работа службы технического контроля? :ohmy: Если у заказчика есть основания не доверять сертификатам и паспортам качества,...
Автор: Максим Викторович. Так должен подрядчик проводить испытания, или это работа службы технического контроля? :ohmy: Если у заказчика есть основания не доверять сертификатам и паспортам качества,...
Испытания бетона: как и куда заносятся результаты испытания бетона
Автор: Калинка. Вот столкнулась с необходимостью ведения журнала бетонных работ, подскажите как и куда заносятся результаты испытания бетона - бетонных кубиков, и, вообще, чем регламентировано проведение таких испытаний? В интернете как-то все размыто, толком ничего ...
Автор: Калинка. Вот столкнулась с необходимостью ведения журнала бетонных работ, подскажите как и куда заносятся результаты испытания бетона - бетонных кубиков, и, вообще, чем регламентировано проведение таких испытаний? В интернете как-то все размыто, толком ничего ...
Подскажите пожалуйста, куда входит испытание образцов бетона???
Автор: Tatyana. "Так должен подрядчик проводить испытания, или это работа службы технического контроля? :ohmy: Если у заказчика есть основания не доверять сертификатам и паспортам качества,...
Автор: Tatyana. "Так должен подрядчик проводить испытания, или это работа службы технического контроля? :ohmy: Если у заказчика есть основания не доверять сертификатам и паспортам качества,...
Материал для гидравлического испытания, Материал для гидравлического испытания
Автор: Династия. Помогите! Шеф спрашивает- все ли материалы учтены в расценках ТЕРм12 для гидравлического испытания. Где я могу это найти?
Автор: Династия. Помогите! Шеф спрашивает- все ли материалы учтены в расценках ТЕРм12 для гидравлического испытания. Где я могу это найти?
Помогите разрешить спор с заказчиком
Автор: Елена. Лаборатория нашей организации проводила ИСПЫТАНИЯ электрооборудования заказчика. Смета была составлена в ФЕРп01 на пусконаладочные работы. Заказчик утверждает, что работы по ИСПЫТАНИЮ ...
Автор: Елена. Лаборатория нашей организации проводила ИСПЫТАНИЯ электрооборудования заказчика. Смета была составлена в ФЕРп01 на пусконаладочные работы. Заказчик утверждает, что работы по ИСПЫТАНИЮ ...
04.02.2013 11:34:01
Тех. часть 1.20.19. Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаются в размере 5% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин, учтенных в расценках на устройство указанных систем. И это относится именно к строительной части систем. Т.е. к расценкам по сборнику 20. А вот пуско-наладку вы можете применить к электромонтажным работам , если они есть. Вам надо просто сами электромонтажные работы выделить отдельно (разделом, сметой) с пуско-наладкой. | |
04.02.2013 11:58:16
Нет. Пуско-наладка только к монтажнику ФЕРм. Если у вас нет в смете расценок по монтажным сборникам, то вам и нечего "пуско-налаживать". | |
04.02.2013 12:25:11
Пусконаладочный сборник части 3 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха» предназначен для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ по системам вентиляции и кондиционирования воздуха. Но системы устанавливаются по строительному 20 сборнику. И по монтажным сборникам работ практически нет, только провода. Так что получается, я не должна делать | |
04.02.2013 14:01:53
Это несколько меняет дело.На прямо противоположное. Подключение вентиляторов и прочее требует применения монтажных сборников. И к ним пусконаладка. А вот здесь-то те самые 5% к 20 сборнику применять и не к чему ![]() Остается только пуско-наладка. | |||
04.02.2013 14:44:26
По-поводу "крутиться или нет" в расценке на установку вентилятора, сидят работ по опробыванию вентиляторов.
| ||||