Когда применять коэффициент на стесненность


Страницы: 1
RSS
Когда применять коэффициент на стесненность
 
Применять коэф.1,15 на стесненность необходимо 3 фактора? Есть 1.Действующее предприятие.2.Близость ж/дороги.
 
Цитата
Применять коэф.1,15 на стесненность необходимо 3 фактора? Есть 1.Действующее предприятие.2.Близость ж/дороги.
Это вопрос или утверждение? Пожалуйста.
 
Заказчик не хотит пропускать 1,15 при работе на предприятии (действующем),ссылаясь ,что необходимо 3 фактора влияющих на применении
 
На какой нормативный акт ссылается Заказчик? Потребуйте предоставить.
Согласно МДС 81-35.2004:
п. 3 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. К=1,35

Кроме того есть письма Минрегиона РФ, в которых разъясняется применение данных коэффициентов, вот одно из них, поищите на этом же сайте - еще найдете письма.
 
Ммхаил!Благодарю! Но заказчик с пеной у рта доказывает,что нужно применять коэф.в городских условиях,работы ведем на территории завода.
С уважением Владимир
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: коэффициент стесненность


Работа с зимним удорожанием в смете (15)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Работа с зимним удорожанием в смете
Составление смет на ПИР (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: Составление смет на ПИР
Письмо Минэкономразвития РФ от 19.08.2009 № 13613-АП/Д05, ФАС РФ от 18.08.2009 № ИА/27690 О разъяснении отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Устройство наружной скреплённой теплоизоляции зданий Типовая технологическая карта на устройство наружной скреплённой теплоизоляции зданий и сооружений различного назначения