Цитата |
---|
Цитата |
---|
К ФЕР09-06-033-01 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) К=0,4 Либо Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения К=0,6
У меня в Гранд Смете половины расценок ваших нет) Я на подобные работы беру коэффициенты таким образом: Справочники- Коэффициенты- Демонтаж, а там выбираете то, что вам надо. К общестроительным сборникам, к ремонтникам или к монтажникам.
Индекс у вас правильно к СМР. |
Ой, Наталья))) Что-то я не припомню, чтобы к ФЕР 09 применялось 0,4 или 0,6. Это что-то новое? Дайте ссылку на источник, пожалуйста. |
МДС 81-36.2004 п.3.3.1. В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует применять следующие коэффициенты:
а) при демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0,8;
б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 0,6;
д) то же, металлических конструкций - 0,7.
В связи с этим вопрос, если нужно демонтировать изоляцию на газопроводе, можно ли воспользоваться данными коэф-ми???