Установка фланца на воздуховоде


Страницы: 1
RSS
Установка фланца на воздуховоде
 
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку ГЭСН на установку фланца на воздуховод при врезке клапана?
 
Калькуляция по ЕНиР 40 выпуск 6.
 
Елена, спасибо! Я смотрю 40ой ЕНиР, 40-6-30-11, диаметр до 200, 0,06 чел/час, состав работ - подборка по размеру, установка на торец воздуховода с выправкой по стенке. А мне дали смету, применён какой-то старинный ЕНиР - 0,108 чел/час. Объясняют тем, что что-то подрезают, когда устанавливают фланец. Это нормально?
 
Цитата
Марина пишет:
применён какой-то старинный ЕНиР - 0,108 чел/час.
Марина, в ЕНиР 40.6 есть еще изготовление фланцев (табл.27,28), возможно 0,108 чел/час из этих табл. что-то на подрезку взяли, возможно какие-то коэфф. из ТЧ применили.
 
Елена, да, применён 1,25 из МДС-35. Получается, приемлемо) Большое спасибо)