Защита кровли и водосточных труб от замерзания Tyco Thermal Controls
 
Добрый день! Помогите,пожалуйста, осметить..В разделе ЭЛ есть вот такой подраздел. 1)Щит распределительный навесного исполнения 2) Узел подвода питания 3)УЗЕЛ РАЗВЕТВЛЕНИЯ НА 3 КАБЕЛЯ С ЗАДЕЛКОЙ; 4)Греющий кабель;5)Труба металлическая...СПАСИБО
 
Марина,Примерно так (ФЕРм08):


ФЕРм08-03-571 (572,573,574) – щиты, пульты и т.д.
Сам кабель:
По кровле (в зависимости от проектных решений одна из предложенных расценок):
ФЕРм08-02-145-01 -по дну канала без креплений
ФЕРм08-02-146-01 - с креплением накладными скобами
ФЕРм08-02-147-01 - по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы
ФЕРм08-02-147-10 - по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
В водосточных трубах:
ФЕРм08-02-148-01 - в проложенных трубах, блоках и коробах
Снаружи водосточных труб:
ФЕРм08-02-147-10 - по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине

Трубы: ФЕРм08-02-406 - конструкции для установки металлических для труб,  ФЕРм08-02-407 - установка труб стальных    
 
Спасибо большое !!!!!
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кровли труб

Добавление разделов в смету (42)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление разделов в локальную смету
Индексы пересчета в текущие цены (5.3)
Пользователь программы ГрандСмета сможет узнать из этого видеоурока, как добавлять вручную индексы пересчета и осуществлять привязку по позициям сметы.
ГОСТ 8486-86 ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород Минрегион РФ Письмо № 1121-СМ/08 от 21.01.2009г.

О применении пункта 4.7 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)