Как посчитать длину кабельной канализации?
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.

Как посчитать длину кабельной канализации?

Страницы: 1
RSS
Как посчитать длину кабельной канализации?
 
Помогите разобраться! Возник спор по поводу применения расценки 34-02-001-4 (Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами более 2-х отверстий).
Длина траншеи в нашем случае -1 километр. Укладывается 5 каналов труб в эту траншею. Общая длинна труб = 5 километров.
Вопрос: какой объем писать в расценку?
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: кабельной канализации
ПИР на устройство телефонной канализации
Автор: Ирина. По идее кабельная канализация должна включать в себя колодцы. Привожу определение : "Кабельная канализация, совокупность трубопроводов и смотровых устройств ...
Расценка для монтажа смотрового устройства
... для монтажа смотрового устройства (предназначено для перехода с одного диаметра труб на другой, выполнение отводов кабелей и проводов от кабельной канализации, а также строительства многоуровневой кабельной канализации)? Подойдет ли м10-06-037-08/09?
Расход кабеля при прокладке по 10 монтажному сборнику
... расхода кабелей на 1 км трассы Вид прокладки кабеля Количество кабеля на 1 км трассы, км Кабели с металлическими жилами В грунте 1,02 В кабельной канализации 1,02 В коллекторе 1,01 Через водные преграды определяется проектом В грунтах, подверженных пучению 1,04 На опорах 1,025 Оптические ...
Низкая стоимость работ по ФЕР
Автор: Света. Кабельная канализация берется по 34 сборнику, а не по 22
Определение объема прокладки кабеля в канализации
Автор: Анатолий Пенушкин. Андрей! Вы закрываете работы, в КС 6 Вы указываете длину уложенного кабеля в кабельной канализации, на основании КС-6 составится КС-2. В соответствии с сметой к договору.
 
Татьяна,Пять (см ресурсы труб в расценке)
 
Татьяна! 5 канало-километров трубопровода. Уложите Вы  в одну нитку 5 км. или 5 нитей в 1км., разницы ни какой.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кабельной канализации

Виды работ по смете (12)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Виды работ по смете с допуском от СРО, просмотр сметы без использования ПК «ГРАНД-Смета»
ГРАНД-СтройИнфо - новое (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: ИСС ГРАНД-СтройИнфо - новое оглавление, раздел Стройматериалы
Минстрой России Приказ № 1575/пр от 24.11.2017г Об утверждении изменений в сметные нормативы Техническая информация для проектирования Свая железобетонная с противопучинной оболочкой ОСПТ Reline Техническая информация для проектирования Свая железобетонная с противопучинной оболочкой ОСПТ Reline