Подключение жил кабелей.

Подключение жил кабелей.

Подключение жил кабелей.
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть? К расценке терм8-2-147-01 (прокладка кабеля) я применила терм8-3-574-01 (разводка по устройствам и подключение жил кабелей). Заказчик разводку и подключение не дает, ссылаясь на то, что в ТЧ написано, что подключение жил входит в расценку прокладка кабеля. Однако в составе работ данной расценки ни слова об этом.  
Похожие темы:Найти еще: кабелей
Расценка на кабель не высоковольтный
Автор: Анастасия. Добрый день. Применила расценку на прокладку кабеля ТЕРм08-02-147-01 (кабель контрольный, кабель экранированный ,кабель силовой), а заказчик не принимает говорит, что используемый кабель ...
Подскажите какой кабель в чем прокладывать?
Автор: Наталия. Добрый день,у меня есть кабель контрольный,кабель монтажный,кабель огнестойкий,провод пв3,кабель UTP и есть металлорукав гибкий,труба стальная,лоток перфорированный....
Расценка по прокладке кабеля в готовых траншеях
Автор: Ирина. В расценке ТЕРм08-02-141-02 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг, что предполагает вес кабеля: брать прокладку кабеля  по отдельности для каждого ...
Повторное использование силового кабеля
Автор: Елизавета. Виды силового кабеля для стационарной прокладки: кабель ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГ нг-LS; кабель ШВВП, ШВВПл, ШВВПн; кабель ПВС, ПВСл, ПВСн; кабель NYM,...
Покрытие кабеля плитами, проложенного в траншее
Автор: Виктория. Здравствуйте, подскажите пожалуйста: в траншеи лежит 6 кабелей надо их покрыть плитами, какую расценку надо принять: ГЭСНм08-02-143-03 плитами одного кабеля (эту на один кабель) ГЭСНм08-02-143-04 плитами ...
 
Именно в данную расценку не входит разделка и подключения  кабеля, соответственно берется дополнительно. Вы покажите заказчику состав работ по этой расценке и все станет ему понятно. Я бы Вам порекомендовала бы брать из ФЕРм 10-01-051-... разделку кабеля.
Изменено: Жанна - 12.11.2015 10:57:44
 
Она ссылается на ТЧ. Но там в п. 1.8.1. В ТЕРм части 8 учтены
затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, включая затраты
на:подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников .
Но это написано ко всему сборнику, а не ко всем расценкам. Так? Или я что-то не понимаю?
 
Это написано про весь сборник, а не про расценку именно.
 
Тогда возьмите прокладку кабеля по ФЕРм 10-01-055-...)))
 
Цитата
Жанна пишет:
Я бы Вам порекомендовала бы брать из ФЕРм 10-01-051
а на каком основании вы рекомендуете эту расценку, сборник на кабели связи, а не на электрику, технология абсолютно другая, некорректно, я как проверяющий такие вещи не пропускаю, так как они не соответствуют виду работ
Разводка по устройствам и конструкция подразумевается в шкафах, по сути заказчик прав
Изменено: Викс - 12.11.2015 11:12:30
 
разве указано, что в терм8-2-147-01 разводка учтена???
 
Викс! Вы жестокий проверяющий, а если случаи с НКУ Вы тоже не принимаете?
 
ФЕРм 08-02-147-01 состав работ для кабеля весом до 1 кг!!!))): 01. Установка и снятие лебедки. 02. Установка и снятие барабана. 03. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 04. Установка и снятие роликов. 05. Прокладка кабеля. 06. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 07. Маркировка.
ФЕРм 10-01-055-01 состав работ.1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене. 02. Прокладка кабеля. 03. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки).
В первом случае при прокладке кабеля до 1 кг, мы не используем лебедки, снятие с барабана и т.д. Много лишних работ заложено в данной расценке.
 
Цитата
Лилия пишет:
Заказчик разводку и подключение не дает, ссылаясь на то, что в ТЧ написано, что подключение жил входит в расценку прокладка кабеля
Лилия,Вы бы уточнили, где у Вас разводка и к чему подключение?
 
Цитата
Yevgeny пишет:
разве указано, что в терм8-2-147-01 разводка учтена???
читайте тех часть, в данном вопросе не прозвучало что разводка по шкафу, звучит абстрактно, следую логике дальше должны быть муфты с наконечниками, вот и вся разводка, если разводка в шкафу который собирается на месте, то это совсем другой разговор
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
Викс! Вы жестокий проверяющий
я не жестокий, а справедливый ))) в данном случае, не указана где разводка и получается что пытается продать услугу, которую по факту не оказывают ))
 
Мои любимые консультации и разъяснения часть 5 2013, немного не в тему, но ясность думаю внесет
Вопрос 2.4.4.13.
При составлении сметы на автоматизацию, отопление и вентиляцию
монтаж кабеля принят по расценке 08-02-405-01 и дополнительно учтены
заделки концевые по 08-02-158-04 и разводка по устройствам и подключение
жил кабелей и т.д. по наименованию расценок.
Правильно ли приняты 3 расценки одновременно или расценка 08-02-405-01
учитывает все затраты?

Ответ.
Расценкой 08-02-405-01 таблицы «Провода по стальным конструкциям и
панелям», входящей в состав раздела «Сети проводок в зданиях и сооружениях»
предусматриваются работы по прокладке проводов и кабелей освещения, при
которых соединение жил осуществляется с помощью коробок. Заделки концевые
(таблица 08-02-158) при прокладке проводов и кабелей освещения не проводятся,
расценки применяются при прокладке кабелей силовых, совместно с расценками
раздела 1 отдела 02 «Канализация электроэнергии и электрические сети».
При определении сметной стоимости монтажа систем автоматизации ото-
пления и вентиляции необходимо четко определить назначение проводок, по-
сле чего руководствоваться положением п. 7 Технической части Сборника на
монтаж оборудования № 11 «Приборы, средства автоматизации и вычисли-
тельной техники», имея в виду, что:
— при монтаже электрических проводок, выполняемых контрольными и си-
ловыми кабелями, контуров заземления и разделке кабеля применяются
нормы и расценки Сборника на монтаж оборудования № 8 «Электротех-
нические установки»;
— при монтаже электрических проводок, выполненных кабелями связи (те-
лефонными, коаксиальными, оптическими и т.п.) – нормативы Сборника
№ 10 «Оборудование связи»;
— при монтаже трубных проводок – нормативы Сборника № 12 «Техноло-
гические трубопроводы».
Что касается нормативов по таблице 08-03-574 «Разводка по устройствам и
подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и
к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах», то они
предназначены и применяются совместно с нормативами только раздела 4
«Низковольтные комплектные устройства» отдела 03 «Электросиловые и элек-
троосветительные установки» Сборника на монтаж оборудования № 8 «Элек-
тротехнические установки».
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Поиск расценок внутри сборника (2.7)
В видеоуроке показано, как осуществлять поиск расценок внутри сборника в программном ном комплексе ГрандСмета.
ГРАНД-Смета. Часть 04. Объёмы работ в смете
Инструкция по вводу объёмов работ в ПК «ГРАНД-Смета» версии 8.0 и выше 1. Бонус 00:26 Добавление позиции на основании аналогичной расценки. 2. Ввод объёмов работ 00:38 Как задать объём в натуральных единицах измерения? 03:24 Как вычислить объём раб...
Документы сметчика
ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения  сметной стоимости пусконаладочных работ
ОСНОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ (ПРИЧИНЫ) ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, при его исполнении (по кодам включения в Реестр контрактов)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.