Здравствуйте! подскажите, какую правильней будет принять расценку для изготовления и монтажа коробов из оцинковки
(работы производятся на высоте до 13м от земли
(работы производятся на высоте до 13м от земли
18.11.2015 09:52:52
Здравствуйте! подскажите, какую правильней будет принять расценку для изготовления и монтажа коробов из оцинковки (работы производятся на высоте до 13м от земли | |
18.11.2015 09:55:00
короба - воздуховоды из оцинкованной стали по 20-му сборнику ТЕР
| |
18.11.2015 09:55:46
А высоту - регулируйте коэффициентами из Тех части. там свыше 5, свыше 10м и т.д.
| |
18.11.2015 10:20:26
правильно ли я применяю для утепления Е26-01-009-01; для короба Е20-01-001-1 только я не разберусь с диаметром... толщина листа 0,45мм | |
18.11.2015 10:22:22
не лучше будет для короба взять применительно Е26-01-049-02;
| |
18.11.2015 10:46:24
| |||
18.11.2015 12:04:33 | |
18.11.2015 12:10:03
Сечение вашего короба 2400. Вам нужна расценка на прокладку до сечением до 2400
| |
18.11.2015 12:11:14
Длина какая? 1,2 м? значит 0,35*0,85*1,2 = м2 объем проложенных воздуховодов
| |
18.11.2015 12:12:07
изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами - есть такая расценка в 26-м сборнике. Номер не помню. Гранда под рукой нет ((
| |
18.11.2015 12:16:21
ну, или изоляция матами обкладочными и без обкладок....
| |
18.11.2015 12:17:13
| |||
18.11.2015 12:20:47
26-01-010-1 - такие по-мему маты
| |
18.11.2015 12:43:02
или может Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием изалюминиевой фольги
| |
18.11.2015 13:28:06
я же написала в сообщении #8 данные о коробе! картинка #16 не соответствует, я нарисовала, как выглядет короб и вся работа в сообщении #4
и если брать изготовление короба по Е20-01-001-11, Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм, у меня толщина листа 0,45 | |||
19.11.2015 05:59:35
Ну и что, что толщина0,45 Если длина короба тоже 13м (на весь водопровод) , то объем Ваш будет (0,35+0,85)*2 *13 = 31,2 м2 Расценка применительно (и верно) - где периметр до 2400.
| ||||
Автор | Тема | Ответы | Просмотры |
---|---|---|---|
Акустический шов | 0 | 62 | |
Командировочные расходы Марго,
16:06, 4 Ноября 2024,
в форуме Дополнительные работы и затраты | 0 | 123 | |
Про затаривание мусора в мешки | 0 | 144 | |
ОП Сборника 12 Кровли | 0 | 201 | |
Установка позиционера и его наладка Мария Ремезова,
9:55, 31 Октября 2024,
в форуме Расценки | 0 | 200 | |
Ремонт крыльца подъезда - заполнение пустот бетонного крыльца Оксана Подгорбунская,
13:14, 22 Октября 2024,
в форуме Расценки | 0 | 670 | |
Ремонт памятника ВОВ - какую необходимо применить расценку Kristina Vershinina,
10:35, 22 Октября 2024,
в форуме Расценки | 0 | 640 |