Изготовление и монтаж коробов из оцинковки (водопровод)

Изготовление и монтаж коробов из оцинковки (водопровод)

Изготовление и монтаж коробов из оцинковки (водопровод)
 
Здравствуйте! подскажите, какую правильней будет принять расценку для изготовления и монтажа коробов из оцинковки
(работы производятся на высоте до 13м от земли
Похожие темы:Найти еще: монтаж коробов водопровод
Нужна смета на ремонт помещения в РИМ (Методика ФСНБ-2022 (с Изм.1-9)
Автор: Раиса Лапкина. Демонтаж ГКЛ на коробах, демонтаж стеклообов, монтаж ГКЛ на коробов, демонтаж ламината,ремонт штукатурки на потолках, грунтовка потолков и стен, шпаклевка потолков, оклейка стен и коробов стеклообоями,...
Нужна смета на ремонт помещения в РИМ (Методика ФСНБ-2022 (с Изм.1-9)
... "Раиса Лапкина пишет: Демонтаж ГКЛ" ГЭСНр55-01-009-01 "Раиса Лапкина пишет: демонтаж стеклообов" ГЭСНр63-02-001-02 "Раиса Лапкина пишет: монтаж ГКЛ на коробов" ГЭСН10-04-001-01 "Раиса Лапкина пишет: демонтаж ламината" ГЭСНр57-01-002-07 (тут скорее применительно) "Раиса Лапкина пишет: ремонт ...
Укрытие парапетов на кровле
Автор: Алексей. с коэффициентом 0,7, а в наименовании пишу демонтаж и монтаж коробов?
Вопрос по электромонтажным работам
Автор: Наталья Ч. Галина, если нужны расценочки, то вот они: Затраты по монтажу кабелей и проводов в установленных лотках или коробах с установкой ответвительных коробок определяются по расценкам ... ... ответвительных коробок в лотках 08-02-398, в коробах - по 08-02-399. Установка коробов металлических 08-02-396.
Монтажная и распаячная коробки
... ФЕРм08-10-010-01 (Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей) не учитывет установку коробок." Andrey, Расценки на прокладку труб, коробов и пр. конструкций для прокладки кабеля  действительно не учитывают установку коробок. Их установку учитывают расценки на монтаж самого кабеля и провода.
 
короба - воздуховоды из оцинкованной стали по 20-му сборнику ТЕР
 
А высоту - регулируйте коэффициентами из Тех части.  там  свыше 5, свыше 10м  и т.д.
 
правильно ли я применяю для утепления Е26-01-009-01;
для короба Е20-01-001-1 только я не разберусь с диаметром...  толщина листа 0,45мм
 
не лучше будет для короба взять применительно Е26-01-049-02;
 
Цитата
Анастасия пишет:
правильно ли я применяю для утепления Е26-01-009-01;для короба Е20-01-001-1 только я не разберусь с диаметром... толщина листа 0,45мм
а что это у вас за конструкция? трубы в коробе?
 
Я  вижу на картинке короб прямоугольного сечения - красным. Правильно?  Нужно знать размеры его сторон. И определять расценку по  сечению.  Я так понимаю, вы не короб изолируете, а трубы внутри него.
а утеплитель какой?  плиты минераловатные? Или рулонный материал какой-то? или  пена ?  
 
Цитата
Елена пишет:
Правильно? Нужно знать размеры его сторон
Правильно! ширина0,35*длина 0,85м и высота 1,2м
Цитата
Елена пишет:
Я так понимаю, вы не короб изолируете, а трубы внутри него.
да!
Цитата
Елена пишет:
а утеплитель какой?
маты прошивные 2000*1000*70 некондиционные  
 
Сечение вашего короба 2400. Вам нужна расценка на прокладку до сечением  до 2400  
 
Длина какая? 1,2 м? значит 0,35*0,85*1,2 = м2 объем проложенных воздуховодов
 
изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами   - есть такая расценка в 26-м сборнике. Номер не помню. Гранда под рукой нет ((
 
ну, или изоляция  матами  обкладочными и без  обкладок....
 
Цитата
Елена пишет:
Длина какая? 1,2 м? значит 0,35*0,85*1,2 = м2 объем проложенных воздуховодов
ой.  (0,35+0,85) * 2 * на длину          1,2 м          ))) простите )))
 
  26-01-010-1   - такие по-мему маты
 
что за странная конструкция....
Может это трубопроводы  + в изоляции + из алюминиевых сплавов каких то. А не короб+изоляция+ трубопроводы
Таблица 26-01-049 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом
 
или может  Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием изалюминиевой фольги
 
я же написала в сообщении  #8 данные о коробе!
картинка #16 не соответствует, я нарисовала, как выглядет короб и вся работа в сообщении #4
Цитата
Елена пишет:
Длина какая
длина чего? если всего водопровода, то 13м, один короб с размерами 0,35*0,85*1,2м, который крепится к следующему саморезами и так до 13м
и если брать изготовление короба по Е20-01-001-11, Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм, у меня толщина листа 0,45
 
Ну и что, что толщина0,45  Если длина короба тоже 13м (на весь водопровод) , то объем Ваш будет (0,35+0,85)*2 *13 = 31,2 м2  Расценка применительно (и верно)  - где периметр  до 2400.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Лимитированные затраты (5.7)
Видеоурок показывает пользователю, как работать с таблицей лимитированных затрат в программе ГрандСмета.
Видеоуроки 5D Смета. Загрузка файла АРПС в программу «ГРАНД-Смета»
Видеоуроки 5D Смета. Загрузка файла АРПС в программу «ГРАНД-Смета»
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 25.01.2021 г.)