Разница в расценках: Рукав металлический и Ввод гибкий

Разница в расценках: Рукав металлический и Ввод гибкий

Разница в расценках: Рукав металлический и Ввод гибкий
 
УВажаемые сметчики-электрики! Объясните,пожалуйста, разницу(глобальную, не в мелочах) в расценках:
Ц08-02-411-01 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
Ц08-02-411-05 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм
Похожие темы:Найти еще: металлический ввод
Применение "прямых расценок"
...,подскажите пожалуйста. Я работаю в базе ТСН Москва, у меня на объекте прокладывали металлорукав 20 мм,на него есть прямая расценка 4.8-174-1( рукава металлические и вводы гибкие,рукав, наружный диаметр до 48 мм), заказчик в свою очередь говорит что это дорогая расценка и нужно взять применительно 4.8-288-2 ...
Как расценить в технологии кожух на задвижку
Автор: Таня. Как один из вар-тов : ФЕРм08-03-545-17Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования
Прошу проверить смету на Устройство заземления
Автор: Atlant. Труба используется в качестве металлической гильзы при вводе/выводе контура в/из здание/я
Расценка для уплотнения кабеля в трубе УКТП-175/55
Автор: pnf3. Уплотнители кабельных проходов термоусаживаемые предназначены для герметизации кабельных вводов (переходов) в здания, подземных переходов, кабельных проходов под дорожными покрытиями и т.п проложенных в металлических, асбестоцементных, пластмассовых трубах наружным диаметром до 225 мм ,а также возможно применение для вводов труб водо, газо-снабжения ...
Нужно расценить прокладку кабеля в трубе (в траншее)
Автор: Мария Ульянова. И еще земляные работы взять не забыть+ввод в здание (если есть), там металлические трубы будут. "Ирина пишет: лучше взять трубы по ФЕР34"Это хорошо бы, но там нет металлических труб. А гидравлические испытания ...
 
Цитата
Таня пишет:
Ц08-02-411-05 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм
монтаж ввода в здание, к примеру.....
Цитата
Таня пишет:
Ц08-02-411-01 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
прокладка по поверхности.      



Я бы эти расценки взял при прокладке кабеля и проходе через перегородки, к примеру
 
Таня,  Вводы гибкие К1080, К1081, К1082, К1083, К1084, К1085, К1086, К1087, К1088 предназначены для выполнения криволинейных участков трубных электропроводок при вводе в оболочку электрооборудования. Гибкий ввод состоит из муфты трубной МТ упрощенной, металлорукава или шланга электромонтажного (ШЭМ), муфты вводной МВ упрощенной. Поставляется в сборе. Для изготовления изделий видов климатического исполнения У2 используется металлорукав с полимерным покрытием (ШЭМ). Гибкий ввод не может использоваться как защитный проводник.
См вложение:
 
Ирина,спасибоньки! Проектировщики мои не смогли вразумительно объяснить :(
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Сводный сметный расчет (8)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Сводный сметный расчет, сводная ресурсная ведомость
Поиск расценок по всей базе (2.8)
В данном видеоуроке показано, как в программе ГрандСмета простым способом найти расценки по всей базе.
Документы сметчика
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
О затратах на ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог, затратах на перемещение и разравнивание грунта
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.