Монтаж кабеля ВВГ 5x70... 5х150 в перфорированные лотки

Монтаж кабеля ВВГ 5x70... 5х150 в перфорированные лотки

Монтаж кабеля ВВГ 5x70... 5х150 в перфорированные лотки
 
Добрый день! Производим монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x70 в перфорированные лотки
Для монтажа лотка применили ТЕРм08-02-396-01 «Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам», так же есть расценка  ТЕРм08-02-395-01 «Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: …» По стоимости существенное отличие. Как правильно применить, и почему такая разница?
Для монтажа кабеля применили ТЕРм08-02-147-14 «Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до», могу  я применять данную расценку, я думая что она предназначена для наружных работ?
Похожие темы:Найти еще: монтаж кабеля
Подскажите монтаж кабеля "витая пара" 2х4 как можно взять?
Автор: Юлия. Вопрос: Стоимость монтажа кабеля типа «витая пара» для волоконно-вычислительных сетей - по какому сборнику ГЭСНм-2001 следует определять: № 8 или № 10? Ответ: Стоимость ...
Какую расценку применить при монтаже кабеля ВОЛС в пролетах опор
Автор: александр. Какую расценку применить при монтаже кабеля ВОЛС в пролетах опор ВЛ 110 кВ с пересечением репятствий
Вопрос сметчикам-электрикам
Автор: Галина Вантурина. Это не так  монтаж  кабелей освещения  берете из раздела 6 Сети проводак в зданиях и сооружениях
Монтаж кабеля КВВГнг FRLS
Автор: Olga. ГЭСНм08 по параметрам подберите монтаж кабеля.  ГЭСНр67-3-1 демонтаж
Заделка отверстий монтажной пеной
... Викс. "stanislav Sokolovskiy пишет: Ирина НЕ обманывайте людей. Есть прямая расценка- ФЕРм08-02-155" с чего вы взяли что она подходит? сборник М и для монтажа кабелей, а это общестрой!!! ИРИНА ПРАВА!!!
 
1.Лоток и короб - вещи разные, вот и расценки разные.
2. Можете
 
8-2-396-1 - Состав работ: установка конструкции / сборка коробов в блоки / прокладка
8-2-365-1 - состав работ: сборка / установка
и 8-2-396-1 работа выполняется в МЕТРАХ, а 8-2-395-1 - в ТОННАХ

а по поводу прокладки: кабеля на длину короба я бы посоветовала 8-2-148-4, а на все остальное 8-2-147-13 (а не 14), сомнительно, что кабель ВВГнг(А)-LS 5x70 весит больше 6 кг
 
А если я буду применять расценку на монтаж лотков 8-2-365-1 , могу ли я применить ТМ8-2-148-4. А Затягивание в каких случаях применяют? У меня в метал.рукав часть кабеля прокладываются
 
на затягивание 8-2-412-..., в том числе в металорукав.
Изменено: Анна - 30.05.2016 15:23:26
 
Цитата
Юлия пишет:
А если я буду применять расценку на монтаж лотков 8-2-365-1, могу ли я применить ТМ8-2-148-4.
можешь, 8-2-365-1 ты установила лотки, без кабеля, а 8-2-148-4 - ты прокладываешь сам кабель, НА ДЛИНУ ЛОТКОВ, а тот кабель который у тебя идет без лотков, труб, и всякого прочего, то есть открыто по конструкциям с креплением, то применяешь 8-2-147-14
 
имей ввиду:
по прокладке кабеля ВВГнг(А)-LS 5x70 все берешь до 6 кг, так как кабель весит 4,017 кг/м
а вот на прокладку ВВГнг(А)-LS 5x150 - берешь до 9 кг, кабель весит 8,132 кг/м
 
Кабель в лотке ТЕРм08-02-395-01...2+ТЕРм08-02-147-... (смотря как в лотке кабель крепится) + если лоток без заземляющей перемычки идет, то необходимо это самим сделать иначе не примут, тогда+ТЕРм08-02-472-11 (для соединения между собой каждой секции)+ТЕРм08-02-472-10 (2 спуска до шины заземления) Если лоток идет на каких то металлических конструкциях, то по тех части ТЕРм08-01-087-3
Кабель в металлорукаве ТЕРм 08-02-411-...+ТЕРм08-02-412-...
А если кабель просто крепится накладными скобами, то ТЕРм08-02-146-...
 
Цитата
Анна пишет:
а тот кабель который у тебя идет без лотков, труб, и всякого прочего, то есть открыто по конструкциям с креплением, то применяешь 8-2-147-14
Неправильно
 
Цитата
Анна пишет:
можешь, 8-2-365-1 ты установила лотки, без кабеля, а 8-2-148-4 - ты прокладываешь сам кабель, НА ДЛИНУ ЛОТКОВ, а тот кабель который у тебя идет без лотков, труб, и всякого прочего, то есть открыто по конструкциям с креплением, то применяешь 8-2-147-14
Кто бы это еще пропустил. Если есть прямая расценка на прокладку кабеля в лотках, зачем брать какую-то иную. Это неправильно и так брать нельзя
 
Цитата
Юлия пишет:
Для монтажа кабеля применили ТЕРм08-02-147-14 «Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до», могу я применять данную расценку, я думая что она предназначена для наружных работ?
Она для прокладки СИЛОВОГО кабеля, а для наружных или внутренних неважно. ВАЖНО только, что он силовой
 
Цитата
Елизавета пишет:
Цитата
Анна   пишет:а тот кабель который у тебя идет без лотков, труб, и всякого прочего, то есть открыто по конструкциям с креплением, то применяешь 8-2-147-14
Неправильно
от того что у вас это не проходит, это еще не значит что это НЕПРАВИЛЬНО

у меня вот это не пропускают:
Цитата
Елизавета пишет:
Кабель в лотке ТЕРм08-02-395-01...2+ТЕРм08-02-147-... (смотря как в лотке кабель крепится) + если лоток без заземляющей перемычки идет, то необходимо это самим сделать иначе не примут
 
Кто такое не пропускает, это же прямая расценка на кабель в лотке с его креплением в нем же? Вы это сейчас выдумали или у нас серьезно есть такие проверяющие?
Изменено: Елизавета - 31.05.2016 08:28:32
 
Добрый день! Подскажите расценку на монтаж Сальников PG13,5(для ввода кабеля в щитки, для защиты от повреждений).

На выключатель безопасности VCF02GE,10A я применила ТЕРм08-03-521-01"Рубильник (выключатели, разъединители) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: однополюсный на ток до 250 А"
Вот думаю....правильно или нет?
Заранее благодарна!
 
Посмотрите в прикрепленном файле, может пригодится и станет более ясно как что брать, а то советуют бывает абсолютно неправильно
Изменено: Викс - 31.05.2016 09:29:13
 
Цитата
Юлия пишет:
Добрый день! Подскажите расценку на монтаж Сальников PG13,5(для ввода кабеля в щитки, для защиты от повреждений). На выключатель безопасности VCF02GE,10A я применила ТЕРм08-03-521-01"Рубильник (выключатели, разъединители) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: однополюсный на ток до 250 А"Вот думаю....правильно или нет?Заранее благодарна!
А куда выключатель будет устанавливаться? Сальник обычно никак отдельно не расценивается,  так как эта работа уже учитывается при других кабельных работах и вне их не выполняется (только материал берется), но если отдельно (тм08-02-411-..) У Вас скорее всего шкаф уже придет с этими сальниками, должен по крайней мере точно, а вы когда расценку по разводке будете ставить она это и учтет=)
Изменено: Елизавета - 31.05.2016 12:24:09
 
Цитата
Юлия пишет:
Вот думаю....правильно или нет?
Нет.
Во-первых, Ваш аппарат трехполюсный.
Но, с точки зрения Заказчика - Ваша расценка - выгодный вариант
Изменено: Юлия - 01.06.2016 06:07:03
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Поиск расценок внутри сборника (2.7)
В видеоуроке показано, как осуществлять поиск расценок внутри сборника в программном ном комплексе ГрандСмета.
Подготовка документов на печать (55)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Подготовка документов к выводу на печать
Документы сметчика
Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 28 декабря 2024 г.)
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.