Прокладка кабеля

Прокладка кабеля

Прокладка кабеля
 
Подскажите, пожалуйста, прокладка кабеля в трансформаторной подстанции как брать?
Похожие темы:Найти еще: кабеля
Подскажите какой кабель в чем прокладывать?
Автор: Наталия. Добрый день,у меня есть кабель контрольный,кабель монтажный,кабель огнестойкий,провод пв3,кабель UTP и есть металлорукав гибкий,труба стальная,лоток перфорированный....
Покрытие кабеля плитами, проложенного в траншее
Автор: Виктория. Здравствуйте, подскажите пожалуйста: в траншеи лежит 6 кабелей надо их покрыть плитами, какую расценку надо принять: ГЭСНм08-02-143-03 плитами одного кабеля (эту на один кабель) ГЭСНм08-02-143-04 плитами ...
Кабель в коробах и лотках
Автор: Наталия. ДОБРОГО ДНА ВСЕМ,У МЕНЯ ЕСТЬ КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МКЭШ,КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ КВВГ НГ,КАБЕЛЬ КВНГЭ НГ,ПРОВОД ПВ3,КАБЕЛЬ UTP?КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КВ НГ(А) И ЕСТЬ Металлорукав гибкий,...
Прокладку кабеля по стене в кабель канале
Автор: Людмила Лубшева. Здравствуйте, подскажите, пожалйуста, как расценить прокладку кабеля по стене в кабель канале?
Проверьте пожалуйста смету на электрику
Автор: Elmira. "Таня пишет:" "либо кабеля 3м,либо в несколько ниток кабель?Данные по траншее откуда?" "Траншея - 3м Устройство постели при одном кабеле в траншее -3м Кабель ...
 
Светлана, в 8 сборнике не смотрела?
 
а чем она будет отличаться от прокладки кабеля в любом другом помещении
 
Можно взять ФЕРм08-02-146, например?
 
Светлана, можно, все зависит от способа крепления, (по лоткам, скобами и.т.д.)
 
Цитата
Светлана пишет:
Можно взять ФЕРм08-02-146, например?
смотря как у вас запроектирована разводка, по идее проектировщик может сделать кабельный журнал, где распишет что какого сечения и как прокладывается по помещению, хотя ТП приходят зачастую полностью укомплектованные, с внутренней разводкой, монтажникам зачастую только нужно "войти" в помещение.
 
Способ крепления не указан, просто  прокладка кабеля в ТП.
 
Получается что ФЕРм08-02-146 можно брать?
 
можно
 
что за кабель прокладывайте, если КТП - само за себя говорит
 
Цитата
Способ крепления не указан, просто прокладка кабеля в ТП.

Здесь, в большей степени, всё зависит от ввода кабеля в ТП. Если ввод в ТП производится через проложенные трубы в фундаменте, расценка-08м-02-145 (прокладка кабеля по дну канала без креплений). Если кабель  подходит с ВЛ, ввод в ТП может произведён в верхней части здания (путём пробития отверствия, с послед.герметизацией) и послед.прокладкой кабеля внутри ТП. (либо в лотках, либо креплением накл.скобами, возможны и др.варианты).
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Временное исключение ресурса (38)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Временное исключение ресурса из расчета
Работа с ресурсами расценки (29)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Работа с ресурсами расценки
Документы сметчика
Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
Доклад Газпромпроектирование Андреев Применение в проекте Сила Сибири нанотехнологической продукции ОСПТ Reline
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета по состоянию на 05.03.2019 г.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.