Зануление корпуса светильников


Страницы: 1
RSS
Зануление корпуса светильников
 
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на 1) Зануление корпуса светильников. 2)Монтаж провода ПуВ 1х16 мм2
Изменено: Светлана - 17.02.2016 13:59:47
 
я бы взяла м08-04-472-10, хотя не знаю какую расценку вы берете на монтаж светильников, может это есть в составе работ
 
Спасибо, помогли, сидит в расценке. А на монтаж провода ПуВ 1х16 мм2 что можно взять?
 
Провод ПуГВ 1х16 кв.мм. применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже. Как прокладываете его,так и возьмите
 
Этот провод прокладывается под заземление.
 
ФЕРм08-02-472-10Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
 
Спасибо, Галина, очень помогли.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: светильников


Добавление подразделов в смету (43)
Добавление подразделов в локальную сметуПолный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА:
Добавление в смету расценок (3.4.)
Видеоурок показывает, как добавлять расценки в смету из нормативной базы, а также показаны действия с неучтенными материалами в программе ГрандСмета.
СБЦП 81-2001-11 Предприятия агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Предприятия агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания" утвержден приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 г. № 634/пр. Погрузка и разгрузка железобетонных стоек Типовая технологическая карта на погрузку и разгрузку железобетонных стоек автокраном или опоровозом с перевозкой их авто- или тракторными поездами