Прокладка 4-х кабелей на тросе

Прокладка 4-х кабелей на тросе

Прокладка 4-х кабелей на тросе
 
Доброе утро!
По проекту необходимо проложить 1,2км кабеля на тросе, причем прокладывается 4 типа кабеля общей длиной 1,2км на тросе длиной 300м.
В соответствии с ПД мне необходимо учесть:
зажим - 150шт.
талреп -50шт.
подвес - 2000шт.
В расценке м08-02-149-01 это учтено, но в меньшем количестве. Могу я добавить дополнительно как материал?

И еще, трос прицепляется к кронштейнам, которые должны быть установлены заранее на дувтавровых балках и местами на ж/б балках. Как взять их установку? Как сверление отверстий и установку болтов? Поискала, но ничего подходящего не находится, везде есть изготовление, а у меня готовые кронштейны. Или попробовать м8-2-364-1?

В чем различие расценок м8-2-368-1 "Провод - три в линии на планках с роликами по тросу сечением провода до 70 мм2" и м08-02-149-01 "Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг". Может мне для четырех проводов больше подойдет первая? Там все проектное и учесть))).

Спасибо
Похожие темы:Найти еще: кабелей
Подскажите какой кабель в чем прокладывать?
Автор: Наталия. Добрый день,у меня есть кабель контрольный,кабель монтажный,кабель огнестойкий,провод пв3,кабель UTP и есть металлорукав гибкий,труба стальная,лоток перфорированный....
Покрытие кабеля плитами, проложенного в траншее
Автор: Виктория. Здравствуйте, подскажите пожалуйста: в траншеи лежит 6 кабелей надо их покрыть плитами, какую расценку надо принять: ГЭСНм08-02-143-03 плитами одного кабеля (эту на один кабель) ГЭСНм08-02-143-04 плитами ...
Кабель в коробах и лотках
Автор: Наталия. ДОБРОГО ДНА ВСЕМ,У МЕНЯ ЕСТЬ КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МКЭШ,КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ КВВГ НГ,КАБЕЛЬ КВНГЭ НГ,ПРОВОД ПВ3,КАБЕЛЬ UTP?КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КВ НГ(А) И ЕСТЬ Металлорукав гибкий,...
Прокладку кабеля по стене в кабель канале
Автор: Людмила Лубшева. Здравствуйте, подскажите, пожалйуста, как расценить прокладку кабеля по стене в кабель канале?
Проверьте пожалуйста смету на электрику
Автор: Elmira. "Таня пишет:" "либо кабеля 3м,либо в несколько ниток кабель?Данные по траншее откуда?" "Траншея - 3м Устройство постели при одном кабеле в траншее -3м Кабель ...
 
Здравствуйте!
Да, конечно берете + согласно проекта.
Далее по м08-02-149-1 не пойдет. либо д.б. м08-01-087-03 металлоконструкции, либо сверление по 46+ по 9 болты ( 09-05-003-01), либо 09-06-024-13 применительно. ( зависит по проекту нужно ли сварка или как).
по расценке в 3 или 1 кабеля , четко в проекте, на тросе ....по роликам..... или просто на скрутках ....и.т.д.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Вебинар на тему: Определение сметной стоимости строительства с использованием ПК «ГРАНД-Смета 2021»
Вебинар на тему: Определение сметной стоимости строительства с использованием ПК «ГРАНД-Смета 2021». Программа вебинара: • Ответы на вопросы. Свои вопросы вы сможете задать в чате в процессе проведения вебинара. Вебинар проводит: Кителев Федор В...
Экспертиза сметы (7.3)
Из этого видеоурока пользователь программы ГрандСмета узнает, как проводится экспертиза сметы на соответствие базе данных и автоматический пересчет сметы.
Документы сметчика
Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время
Об утверждении Методических рекомендаций по разработке укрупненных нормативов цены строительства
Март 2018. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.