Установка фасонных частей

Установка фасонных частей

Установка фасонных частей
 
Добрый день!
Возник вопрос. По проекту фасонные части соединяются с трубопроводом на сварке. Кроме того, необходимо установить фланцевые задвижки. Могу ли я ответные фланцы для задвижек отнести к расц. 22-03-001-05, где учтена приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу и фасонные части как неучтенный материал, но по факту фасонные части у меня на сварке, а не на фланцах.
Похожие темы:Найти еще: фасонных
Фасонные части в длине трубопровода
Автор: Светлана. Уважаемые коллеги! Сдала смету на проверку с расценками 22 сборника: 01-021-08 (укладка) и 03-002-01 (установка фасонных частей). Заказчик установку фасонных частей исключает из сметы и берет только их стоимость, мотивируя тем, что установка этих частей ...
Фасонные части к трубопроводам
Автор: Наталия Шестакова. Добрый день уважаемые специалисты.Вопрос такой,есть проект на водоснабжение,канализацию и в нем нет фасонных частей к трубопроводам.Есть ли какие то нормы устройства фасонных частей  примером на 100 метров труб?
Установка воздуховода по ФЕР
Автор: Елена. Добрый день Людмила! По воздуховодам: у Вас наверняка будут не только воздуховоды но и  фасонные элементы к ним,как то отводы,переходы.тройники, расценку на работы берете что и для воздуховодов, а вот сами фасонные элементы из ...
Проверка сметы на вентиляцию
...  фасонину то исключаем?  Тех часть  п 2.1. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей).   т.е. В прокладке должен быть учтен объем  работ по прокладке в  м2 сами воздуховоды + м2  фасонных частей.  Подрядчик не ...
Фасонные части для полипропиленовых трубопроводов., Заказчик не согласовывает включение в смету стоимость фасонных частей
... Выполняем работы по прокладке хвс и гвс в жилом доме из полипропиленовых труб. Работы осмечены по тер16-04-002, где четко указано что НЕ учтены "Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам". Так как их объем на весь дом (340 квартир) очень большой, мы обратились к заказчику ...
 
Таня, здравствуйте! Вы не можете применить данную расценку,т.к. в прокладке они учтены, сможете только стоимость указать.
 
Ольга Червякова, у меня прокладка ТС по 24 сб. Не подскажете пункт ТЧ, где указано, что фланцы ответные учтены в прокладке трубопроводов?
 
Задвижки фланцевые и ответные фланцы: тех.часть ГЭСН22 п. 14. В нормах табл. 22-03-006 и 22-03-007 учтено присоединение арматуры на фланцевых фасонных частях. При установке арматуры на трубопровод приварку ответных фланцев следует учитывать по нормам табл. 22-03-014 ;)
Изменено: Olga - 28.07.2016 05:16:33
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
06. Просмотр и формирование итогов
Просмотр и формирование итогов сметной документации в программе Смета.ру
Дополнительная нормативная информация (2.9)
В этом видеоуроке продемонстрировано, как в программе ГрандСмета извлечь дополнительную нормативную информацию – о пусконаладке и сметных ценах на материалы.
Документы сметчика
О некоторых вопросах, возникающих при определении стоимости строительных работ
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 15 февраля 2024 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.