Монтаж кабеля ВВГ 5x70... 5х150 в перфорированные лотки

Монтаж кабеля ВВГ 5x70... 5х150 в перфорированные лотки

Монтаж кабеля ВВГ 5x70... 5х150 в перфорированные лотки
 
Добрый день! Производим монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x70 в перфорированные лотки
Для монтажа лотка применили ТЕРм08-02-396-01 «Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам», так же есть расценка  ТЕРм08-02-395-01 «Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: …» По стоимости существенное отличие. Как правильно применить, и почему такая разница?
Для монтажа кабеля применили ТЕРм08-02-147-14 «Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до», могу  я применять данную расценку, я думая что она предназначена для наружных работ?
Похожие темы:Найти еще: монтаж кабеля
Установка воронки водосточной с электрообогревом
... пишет: Какую применить расценку для установки воронки водосточной с электрообогревом?" По-отдельности. Воронка по ФЕР12, электрообогрев (монтаж кабеля)-по ФЕРм08
Коэффициент при работах на высоте, прошу дать отсылку к какому-либо документу
Автор: Николай Иванович. "Сергей пишет: И как вообще можно объяснить, что в расценке на монтаж кабеля заложены работы до 5 метров, а корректировка трудозатрат с 7 м? Это же вообще бред какой то? Или нет?" Чья то логика здесь не причём....
Монтаж сетей связи
Автор: Svetlana65. Здравствуйте! Прошу разъяснить. Выполняем монтаж АПС, прокладка кабеля по расценкам ФЕРм08-02-409-01,ФЕРм08-02-412-02 (Минрегион)в 1 квартале 2011 г. СМР ПО Краснодару 4,57 (объекты спорт.наз) и еще по письму заместителя ...
Оформление отдельных КС-2 на монтаж (кабеля) и сам материал.
Автор: Николай. Здравствуйте! Вопрос: Подрядчику необходимо выполнить работы по прокладке 3 км. кабеля. За отчетный период оформлены акты КС-2 - первая на прокладку кабеля (без отражения материала) и вторая на сам материал (без отражения ...
Подключение оборудование к кабелю.
... кабеля и запускает всё сам пускай, откуда вы знаете что он там проложил за кабель, испытал ли его или нет - спалите всё , прилипните:D "Екатерина ... ... уверены что щит и вентилятор в вашем случае не требуют дополнительного монтажа и подключения? И дальше п.2 Отдела 1 про мостовые краны)))
 
1.Лоток и короб - вещи разные, вот и расценки разные.
2. Можете
 
8-2-396-1 - Состав работ: установка конструкции / сборка коробов в блоки / прокладка
8-2-365-1 - состав работ: сборка / установка
и 8-2-396-1 работа выполняется в МЕТРАХ, а 8-2-395-1 - в ТОННАХ

а по поводу прокладки: кабеля на длину короба я бы посоветовала 8-2-148-4, а на все остальное 8-2-147-13 (а не 14), сомнительно, что кабель ВВГнг(А)-LS 5x70 весит больше 6 кг
 
А если я буду применять расценку на монтаж лотков 8-2-365-1 , могу ли я применить ТМ8-2-148-4. А Затягивание в каких случаях применяют? У меня в метал.рукав часть кабеля прокладываются
 
на затягивание 8-2-412-..., в том числе в металорукав.
Изменено: Анна - 30.05.2016 15:23:26
 
Цитата
Юлия пишет:
А если я буду применять расценку на монтаж лотков 8-2-365-1, могу ли я применить ТМ8-2-148-4.
можешь, 8-2-365-1 ты установила лотки, без кабеля, а 8-2-148-4 - ты прокладываешь сам кабель, НА ДЛИНУ ЛОТКОВ, а тот кабель который у тебя идет без лотков, труб, и всякого прочего, то есть открыто по конструкциям с креплением, то применяешь 8-2-147-14
 
имей ввиду:
по прокладке кабеля ВВГнг(А)-LS 5x70 все берешь до 6 кг, так как кабель весит 4,017 кг/м
а вот на прокладку ВВГнг(А)-LS 5x150 - берешь до 9 кг, кабель весит 8,132 кг/м
 
Кабель в лотке ТЕРм08-02-395-01...2+ТЕРм08-02-147-... (смотря как в лотке кабель крепится) + если лоток без заземляющей перемычки идет, то необходимо это самим сделать иначе не примут, тогда+ТЕРм08-02-472-11 (для соединения между собой каждой секции)+ТЕРм08-02-472-10 (2 спуска до шины заземления) Если лоток идет на каких то металлических конструкциях, то по тех части ТЕРм08-01-087-3
Кабель в металлорукаве ТЕРм 08-02-411-...+ТЕРм08-02-412-...
А если кабель просто крепится накладными скобами, то ТЕРм08-02-146-...
 
Цитата
Анна пишет:
а тот кабель который у тебя идет без лотков, труб, и всякого прочего, то есть открыто по конструкциям с креплением, то применяешь 8-2-147-14
Неправильно
 
Цитата
Анна пишет:
можешь, 8-2-365-1 ты установила лотки, без кабеля, а 8-2-148-4 - ты прокладываешь сам кабель, НА ДЛИНУ ЛОТКОВ, а тот кабель который у тебя идет без лотков, труб, и всякого прочего, то есть открыто по конструкциям с креплением, то применяешь 8-2-147-14
Кто бы это еще пропустил. Если есть прямая расценка на прокладку кабеля в лотках, зачем брать какую-то иную. Это неправильно и так брать нельзя
 
Цитата
Юлия пишет:
Для монтажа кабеля применили ТЕРм08-02-147-14 «Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до», могу я применять данную расценку, я думая что она предназначена для наружных работ?
Она для прокладки СИЛОВОГО кабеля, а для наружных или внутренних неважно. ВАЖНО только, что он силовой
 
Цитата
Елизавета пишет:
Цитата
Анна   пишет:а тот кабель который у тебя идет без лотков, труб, и всякого прочего, то есть открыто по конструкциям с креплением, то применяешь 8-2-147-14
Неправильно
от того что у вас это не проходит, это еще не значит что это НЕПРАВИЛЬНО

у меня вот это не пропускают:
Цитата
Елизавета пишет:
Кабель в лотке ТЕРм08-02-395-01...2+ТЕРм08-02-147-... (смотря как в лотке кабель крепится) + если лоток без заземляющей перемычки идет, то необходимо это самим сделать иначе не примут
 
Кто такое не пропускает, это же прямая расценка на кабель в лотке с его креплением в нем же? Вы это сейчас выдумали или у нас серьезно есть такие проверяющие?
Изменено: Елизавета - 31.05.2016 08:28:32
 
Добрый день! Подскажите расценку на монтаж Сальников PG13,5(для ввода кабеля в щитки, для защиты от повреждений).

На выключатель безопасности VCF02GE,10A я применила ТЕРм08-03-521-01"Рубильник (выключатели, разъединители) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: однополюсный на ток до 250 А"
Вот думаю....правильно или нет?
Заранее благодарна!
 
Посмотрите в прикрепленном файле, может пригодится и станет более ясно как что брать, а то советуют бывает абсолютно неправильно
Изменено: Викс - 31.05.2016 09:29:13
 
Цитата
Юлия пишет:
Добрый день! Подскажите расценку на монтаж Сальников PG13,5(для ввода кабеля в щитки, для защиты от повреждений). На выключатель безопасности VCF02GE,10A я применила ТЕРм08-03-521-01"Рубильник (выключатели, разъединители) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: однополюсный на ток до 250 А"Вот думаю....правильно или нет?Заранее благодарна!
А куда выключатель будет устанавливаться? Сальник обычно никак отдельно не расценивается,  так как эта работа уже учитывается при других кабельных работах и вне их не выполняется (только материал берется), но если отдельно (тм08-02-411-..) У Вас скорее всего шкаф уже придет с этими сальниками, должен по крайней мере точно, а вы когда расценку по разводке будете ставить она это и учтет=)
Изменено: Елизавета - 31.05.2016 12:24:09
 
Цитата
Юлия пишет:
Вот думаю....правильно или нет?
Нет.
Во-первых, Ваш аппарат трехполюсный.
Но, с точки зрения Заказчика - Ваша расценка - выгодный вариант
Изменено: Юлия - 01.06.2016 06:07:03
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
05. Ресурсный расчет
Ресурсный расчет в программе Смета.ру
Итоги по смете (4)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Итоги по смете, параметры сметы, коэффициенты, накладные расходы и сметная прибыль
Документы сметчика
Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования строительных конструкций зданий и сооружений жилищ
Сборник разъяснений по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы 2002-2016
О применении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.