Добрый день! Монтаж трубопроводов из высоколегированной стали. В 12 сборнике самый большой диаметр 325мм. Мой технологический трубопровод имеет диаметры 630, 820, 1020мм из высоколегированной стали из труб и готовых деталей. Как в таких случаях расценивать ? Брать по последней расценке на Д325 и применять максимальный коэффициент на изменение массы оборудования согласно МДС 81-37? Что посоветуете? Спасибо.
Монтаж трубопроводов
21.07.2016 07:59:49 | |
Похожие темы:Найти еще: монтаж трубопроводов
Материал для гидравлического испытания
Автор: Таня. ФЕРм части 12 «Технологические трубопроводы» предназначены для определения затрат на монтаж технологических трубопроводов У Вас точно "Испытание трубопровода криогенного" - ?
Автор: Таня. ФЕРм части 12 «Технологические трубопроводы» предназначены для определения затрат на монтаж технологических трубопроводов У Вас точно "Испытание трубопровода криогенного" - ?
Отопительные регистры
... регистров с колонками длиной до 6 м. Затраты на установку отопительных регистров с колонками длиной сверх 6 м определяются как прокладка трубопроводов по ТЕР части 16 «Трубопроводы внутренние». Затраты на установку регистров из гладких труб без колонок определяются также как прокладка трубопроводов по ...
... регистров с колонками длиной до 6 м. Затраты на установку отопительных регистров с колонками длиной сверх 6 м определяются как прокладка трубопроводов по ТЕР части 16 «Трубопроводы внутренние». Затраты на установку регистров из гладких труб без колонок определяются также как прокладка трубопроводов по ...
узлы трубопровода
Автор: Лилия. расценки сборника 16 при прокладке трубопровода включают в себя узлы трубопроводов.что включают в себя узлы? трубы,переходы,отводы,гильзы.а включают ли эти узлы в себя врезки? например при прокладки нижнего ...
Автор: Лилия. расценки сборника 16 при прокладке трубопровода включают в себя узлы трубопроводов.что включают в себя узлы? трубы,переходы,отводы,гильзы.а включают ли эти узлы в себя врезки? например при прокладки нижнего ...
Арматура из нержавейки
Автор: Ирина. У меня труба и фасонина из нержавеющей стали, я беру расценку на монтаж трубопровода и применяю коэф-т К=1,15 (МДС37 п.4.3.2._Для оборудования, изготовленного из нержавеющей стали, когда в процессе его монтажа имеет ...
Автор: Ирина. У меня труба и фасонина из нержавеющей стали, я беру расценку на монтаж трубопровода и применяю коэф-т К=1,15 (МДС37 п.4.3.2._Для оборудования, изготовленного из нержавеющей стали, когда в процессе его монтажа имеет ...
Применение 3% на тепловое испытание системы отопления к ТЕР16?
Автор: Терра. Если смета на отопление, то подрядчик прав. Трубопроводы на основании ТЧ сб. 18 1.4. Затраты на прокладку всех трубопроводов систем отопления, а также на установку арматуры, не входящей в комплект агрегатов, приборов и устройств, определяются по Сборнику ...
Автор: Терра. Если смета на отопление, то подрядчик прав. Трубопроводы на основании ТЧ сб. 18 1.4. Затраты на прокладку всех трубопроводов систем отопления, а также на установку арматуры, не входящей в комплект агрегатов, приборов и устройств, определяются по Сборнику ...
21.07.2016 08:47:44
Попробуйте по строительному сборнику Е24-01-006 с заменой в ресурсах трубопровод который вы прокладываете.
| |
21.07.2016 09:05:20
Применительно - поставить коэффициент к прямым затратам пропорциональный диаметру.
| |
21.07.2016 10:58:16
Юлия! Из вопроса неясно , где применяются данные Д труб? Уточните: магистраль или на предприятие, то какое?
| |
21.07.2016 12:56:22 Юлия,в ФЕРм12 Отдел 20 есть и межцеховые трубопроводы до 630 мм включительно
| |
21.07.2016 14:27:45
Да, это вариант. Надо прикинуть. Спасибо.
| ||||