Доброе утро всем! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я взяла расценки для сетей связи: 1)Прокладка шин заземления ст. 40х4 в готовой траншее - ФЕРм08-05-045-02, 2) Устройство заземляющих электродов, сталь Д=16, L=5м - ФЕРм20-01-079-021. И ещё один вопрос: по какой расценке проложить заземляющий кабель ВРБ-1х16-0,66 (тоже по сетям связи)? Спасибо.
а почему применили сборник м20? у вас работы идут на железной дороге? если нет то Ваш сборник м8, м10, для заземляющих электродов м8-02-471-04, по поводу кабеля, где он у вас прокладывается? в земле или по зданию? по любому м 08 будет от веса
Светлана пишет: Спасибо, я поняла, что 20 сборник не подходит. Кабель прокладывается по установке НУП (термокамера) и далее в земле, как заземляющий.
берите по м08, кабель по дну траншее и по установленным конструкциям, дословно не помню, либо как заземляющий провод, но мне кажется что как кабель более корректно
Обзор возможностей ПК "ГРАНД-Смета" для анализа, проверки и сравнения смет
1. Удобная работа
00:53 Как настроить нормативную базу?
04:03 Где найти официальные индексы по регионам?
06:12 Как удобно хранить сметную документацию?
08:17 Как облегчить ...
О результатах контроля в сфере закупок по ч. 8 ст. 99 Закона о контрактной системе, с освящением практики и типичных ошибок правоприменителями контрактной системы
Основной объем финансовых нарушений приходится на нарушения при исполнении контрактов.
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.