Монтаж оптического кабеля по опорам наружного освещения

Монтаж оптического кабеля по опорам наружного освещения

Монтаж оптического кабеля по опорам наружного освещения
 
Добрый день! Подскажите, какую расценку применить для прокладки оптического кабеля по опорам наружного освещения?
Спасибо!
 
Наталья, подвеска проводов есть в 33 и 34, вам 34 подойдет. Другого что-то на ум не приходит... в м10 нет прокладки опто-волокна на столбах.Хотя если кабель самонесущий то это только в 33м
Изменено: ProSlave - 13.03.2018 10:39:36
 
Спасибо!!!!
 
ProSlave, Совсем не та расценки. Прокладка по опорами освещения по технологии схожа с подвеской провода сип.  
 
В 33 сборнике другая технология натяжения и механизмы заложены. 33 сборник подойдёт для прокладки Волс по высоковольтным опорами. Обсуждали на другом форуме уже этот вопрос.
Изменено: Денис Владимирович - 13.03.2018 12:17:49
 
Денис Владимирович, Я не назвал ни одной расценки. ))) Ну так озвучте другие сборники. Кто же против то. Мало ли где и что вы и с кем обсуждали.
Изменено: ProSlave - 13.03.2018 12:43:32
 
ProSlave, Я уже написал выше. Как провод СИП.
 
Забыл что СИП перенесли в 33 сборник....
 
Денис Владимирович, ))) вы бы читали повнимательнее друг мой...
Цитата
ProSlave пишет:
если кабель самонесущий то это только в 33м
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Работа с зимним удорожанием в смете (15)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Работа с зимним удорожанием в смете
Экспорт сметы в MS Excel (58)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в MS Excel
Документы сметчика
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Изменения в государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.