Установка розетки 3p+pe+n 32a 380в ip44
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.

Установка розетки 3p+pe+n 32a 380в ip44

Страницы: 1
RSS
Установка розетки 3p+pe+n 32a 380в ip44
 
помогите подобрать расценку на установку такой необычной розетки  3p+pe+n 32a 380в ip44
 
Розетка каб. 32A 3P+PЕ+N 380В IP44
Максимальная сила тока    32 А
Исполнение    Поверхностный
Количество полюсов    5
Тип монтажа    Наружный монтаж
Напряжение в соответствии с EN 60309-2 и цвет    400 В (50-60 Гц) красная
Степень защиты IP    IP44
Способ подключения    Винтовое
Материал    Пластик
Значит можно взять ФЕРм 11-8-1-
 
Виктория, установкой скрытой розетки, материал выберете вашу розетку
 
почему с 11 сб, по моему лучше с 8-го
 
Виктория,что заказчик пропустит:  ФЕРм 08-03-525 Аппарат штепсельный или ФЕРм08-03-591-11
 
способ подключения: Винтовое
                                                                          способ присоединения кабеля: Винтовой
                                                                          способ установки: Кабельная
                                                                          стандарт: CEE
                                                                          Степень защиты IP: IP44
                                                                          степень защиты, ip: IP44
                                                                          Тип монтажа: Наружный монтаж
                                                                          тип разъема: Розетка

Потому что при монтаже этой розетки не используются ни дюбели ,ни шурупы, ни дрели(которые присутствуют в ресурсах расценок 8-го сборника.Розетка просто присоединяется к кабелю, образуя что-то типа переноски.
 
Прошу прощения- неправа,потому что читала о кабельной розетке.В вопросе такого уточнения не было.
 
я бы попробовала ФЕРм08-03-574, применительно
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Новые функции (9)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Новые функции версии 5.3
Работа с нормативной базой (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Работа с нормативной базой, начало составления сметы
Минрегион РФ Письмо № 17906-ИП/08 от 30.04.2010г.

Об осуществлении строительного контроля Производство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю Типовая технологическая карта на производство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю