Доброго дня. Вопрос: можно ли применить расценку таблицы 24-02-020 для изоляции стыков теплосети лентой ПИРМА? Другого что-то не нахожу?
Расценка для изоляции стыков теплосети лентой ПИРМА
23.05.2017 16:57:43 | |
23.05.2017 17:30:19
В расценках на бесканальную и подвальную укладку учитываются работы по изоляции стыков. Вероятно, в наземной и канальной по технологии работ нет необходимости этого делать.
| |
23.05.2017 17:34:08
Как раз необходимость есть, иначе вопроса не было. В каналах предизолированная труба + отвод + стыки.
| |
23.05.2017 17:35:20 Елена,ФЕР24-02-021, ФЕР22-02-008 (009-013)
| |
24.05.2017 09:49:46 Ирина,огромное спасибо. Ждала именно Вашей версии.
| ||||