Расценка на блоки бесперебойного питания

Расценка на блоки бесперебойного питания

Расценка на блоки бесперебойного питания
 
Подскажите пожалуйста , в какой базе взять расценку (примерную) на установку блоков бесперебойного питания , цена от 189 000 и минимум.
Хоть сравнить чем нибудь
Большое Спасибо
Похожие темы:Найти еще: блоки бесперебойного
ТО систем охр. освещения и охр. телевиденья
Автор: Paul. Блок бесперебойного электропитания постоянного напряжения (12, 24В) под это подходит расценка ГЭСНмт 42-03-007-01 Блоки бесперебойного электропитания ...
Монтаж системы аварийного освещения кабины лифта
Автор: Лариса. Добрый день! Помогите подобрать расценку на монтаж системы аварийного освещения кабины лифта (материалы: блок бесперебойного питания ББП-20, аккумулятор 12В, блок светодиодов, реле)
Монтаж системы аварийного освещения кабины лифта
Автор: Ирина. Я бы попробовала так: ФЕРм10-08-003-06 – источник бесперебойного питания ФЕРм10-08-003-05 - реле ФЕРм11-04-008-01 – аккумулятор ФЕРм08-03-593-09 – блок светодиодов
 
Сергей Черн, стоимость монтажа не зависит от стоимости оборудования. Может быть прибор из золота сделан и инкрустирован брульятами, а его только в розетку воткнуть нужно и получать наслаждение! )))
Цитата
Сергей Черн пишет:
какой базе взять расценку (примерную) на установку блоков бесперебойного питания
Вы бы дали ссылку на оборудование, а там уж и посмотрим каку расценку применить.
 
http://www.on-stock.ru/shop/936/desc/istochnik-besperebojnogo-pitanija-apc-smart-ups-surtd5000rmxli

http://www.informtelenet.ru/oborudovanie.html

вот типа такого  
 
Сергей Черн, первая ссылка по м8 аккумулятор это максимум и то за уши притянуто. Дорого не будет. Вторая по м11 - съемные и выдвижные модули.
 
Так так так. Думаю что сейчас разберусь , от фонаря то тоже ставь глупо.  
 
Я бы взял по м10-02-016-6, это если по первой ссылке
Изменено: Atlant - 05.07.2017 17:31:32
 
м10-02-016-6 если остальное серверное оборудование монтируете по монтажному сборнику №10 с настройкой и программированием, или по монтажному сборнику №11 ФЕРм11-04-008 как съемные и выдвижные блоки если в стойку телекоммуникационную.
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SURTD5000RMXLI

Тип батареи: Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек
Номинальное выходное напряжение: 230V

Это по любому м8, а никак не м10-02-016-6  :D  
 
мы такие бесперебойники программируем (параметры задаются с помощью ПО или в слот), если рассматривать в целом интегрированную систему, то нужна настройка параметров и т.д.
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Цитата
ProSlave пишет:
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SURTD5000RMXLIТип батареи: Необслуживаемая герметичная  свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечекНоминальное выходное  напряжение: 230V Это по любому м8, а никак не м10-02-016-6    
Не соглашусь, хотя бы из за ресурсной части расценок, да и вариант Елены с 11 монтажника гораздо более похоже на правду,
P.S. по м10 старинный обьект был там упсы именно 10м монтажником и отдавали нам
 
Цитата
Atlant пишет:
м10 старинный обьект был там упсы именно 10м монтажником и отдавали нам
ну... кто же против то. Берите раз отдают! )))
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Функциональная вкладка "Файл" (8)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Функциональная вкладка "Файл"
Временное исключение ресурса (38)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Временное исключение ресурса из расчета
Документы сметчика
СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Технологическая карта составлена на производство работ по обратной засыпке, разравниванию и уплотнению одной захватки длиной 50 м несвязного грунта I группы и связного II группы оптимальной влажности в траншее глубиной 1,85 м с двумя трубопроводами диаметром 500 мм на одном уровне.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.