Дано: монтаж кабеля на высоте 8 м. Протяженность кабеля 1300 м. Параметры лесов - 2х1м. Что лучше взять: наружные леса или внутренние, и как правильнее рассчитать их объем?
Установка лесов при монтаже кабеля на высоте 8м
06.07.2017 09:34:49 | |
06.07.2017 10:47:19 Рената, а кабель где прокладываете и по какой расценке?
| |
06.07.2017 10:55:02
кабель в лотке и в гофрированной трубе. расценки гм8-2-147 и гм8-2-148. работы на высоте до 8м
| |
06.07.2017 10:55:58
леса длиной 2 м, их передвигают для монтажа
| |
06.07.2017 11:03:23 Рената,работы внутри или снаружи?
| |
06.07.2017 11:12:57 Ирина,внутри корпуса
| |
06.07.2017 11:16:20 Рената,так и берите внутренние леса (объем по площади горизонтальной проекции, т.е. проекция на пол)
| |
06.07.2017 11:18:59 Ирина их и беру, но до конца не понимаю, как правильно проекцию посчитать с поправкой
| |
06.07.2017 11:21:39 | |
06.07.2017 11:24:32 Ирина,Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме 08-07-002-01
| ||||