Измерение сопротивления кабельных линий

Измерение сопротивления кабельных линий

Измерение сопротивления кабельных линий
 
Добрый день. разъясните пож-та как применить расценку ТЕРп 01-11-028-01 к 14 жильному или 10 жильному кабелю...Спасибо.
Расценки в сообщениях:
Похожие темы:Найти еще: кабельных
Монтаж кабельных сальников
Автор: ирина. прошу подсказать расценку на монтаж кабельных сальниковCальник кабельный, Dкабеля=9-13 мм, IP68Cальник кабельный, Dкабеля=15-18 мм, IP68Cальник кабельный, Dкабеля=56 мм, IP68
Вводы кабелей в шкафы управления
Автор: Света. ProSlave, )) вот посмотрите дефетовочку, отдельной позицией идут кабельные вводы Остоединение кабельных жил в щите от автоматических выключателейшт48Демонтаж кабеля до 35Вт в щитахм48Установка  кабельнных ...
Объекты газовой промышленности
Автор: Ирина Иванчикова. СБЦ "Объекты газовой промышленности" 1999г. табл.7, п.84 Электрокабельные сети протяженностью, км: а) кабельные траншеи - 1 км кабельной траншеи б) непроходная кабельная эстакада -1 км эстакады в) проходная кабельная эстакада - 1 км эстакады
Пуско-наладка на электрику
Автор: Юлия. 1. Испытания кабельных линий до 1 кВ - 13 шт 2. Сдача кабельных линий в энергонадзор - 1 шт 3. Испытания кабельных линий до 10 кВ - 2 шт Вот что мне дали, и больше ...
Вводы кабелей в шкафы управления
Автор: Света. Подскажите расценочку Установка  кабельнных вводов  в шкафы управления в местах прохода кабельных линийВодонепроницаемый Кабельные Вводы IMC Горячие PG7  Пластик  
 
Лариса,расценка называется:
Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям. Единица измерения - шт. (т.е. штук линий или количество линий). Количество жил тут не при чем.
 
Почему тогда применяются коэффициенты к=0,7 для двухжильного кабеля и к=1,3 для четырехжильного?  
 
А вы различаете понятие 1 жила и 1 провод))
Посмотрите тех часть п1.1.84.
Расценка 01-11-028-01 учитывает затраты при выполнении работ для трехпроводной линии.
Для двухпроводной или четырехпроводной линий затраты следует определять по расценке
01-11-028-01 с коэффициентом 0,7 и 1,3 соответственно.
 
Цитата
Лариса пишет:
разъясните пож-та как применить расценку ТЕРп 01-11-028-01 к 14 жильному или 10 жильному кабелю
Ответ специалистов КЦЦС в журнале Консультации и разъяснения...

Цитата

Ответ

При проведении работ по измерению электрического сопротивления изоляции многожильных кабелей должно быть измерено электрическое сопротивление:

для изделий без металлической оболочки, экрана и брони - между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой, или между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой и заземлением;
для изделий с металлической  оболочкой, экраном и броней - между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой и с металлической оболочкой или экраном, или броней.
Т.е., измерение сопротивления изоляции силовых кабелей проводится поочерёдно на каждой жиле кабеля:

  • между фазными жилами (A-В, В-С,  А-С);
  • между фазными жилами и нулевым  проводником («нулём») (A-N, B-N, C-N);
  • между фазными жилами и   проводником защитного заземления («землёй») (А-РЕ, В-РЕ, С-РЕ) в том   случае, если кабель 5 (пяти)-жильный;
  • между «нулём» и «землёй»  (N-PE), предварительно отключив «ноль» от нулевой шинки.
Таким образом, получается:
  • на 3-проводных линиях (3-х  жильных кабелях) - 3 замера;
  • на 4-проводных линиях (4-х  жильных кабелях) - 6 замеров;
  • на 5-проводных линиях (5-ти   жильных кабелях) - 10 замеров.
И мнение Заказчика о том, что необходимо считать любой кабель, вне зависимости от количества жил в нем, за однопроводную линию является ошибочным из-за большой разницы в трудозатратах при проведении работ по измерению электрического сопротивления изоляции кабелей с различным числом жил.

Расценкой ФЕРп 11-028-01 «Измерение сопротивление изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям» учтены затраты при выполнении работ на трёхжильном (трёхпроводном) кабеле. При большем количестве жил в кабеле объём работ определяется делением прямых затрат для трёхжильного кабеля на «3» и умножением на фактическое число жил. Например, для пятижильного кабеля прямые затраты для 3-х жильного делятся на «3» и умножаются на «5». Для двухжильного и четырехжильного кабелей поправочные коэффициенты (0,7 и 1,3 соответственно) приведены в Общих положениях к ФЕРп 81-05-0п-2001 п. 1.1.84.
 
А какой у Вас кабель?
 
Здравствуйте. Присоединяюсь к вопросу Елены: какой кабель был приведен в журнале? очевидно, 5-ти проводный и используется для внутрянки, т.е. внутри здания (внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование). В этом случае используется система TN-C-S, где N и PE разделены. У меня случай другой, СИП2 3х70+1х70+1х16 используется в сетях электроснабжения, т.е. вне зданий. Система заземления -TN-C. L1-L2-L3-L4(наружное освещение)-PEN проводник. у меня измерений получается 8. L1-L2,L2-L3,L3-L4,L1-L4; L1-PEN,L2-PEN,L3-PEN,L4-PEN. Поэтому, приведенный текст ответа из журнала, увы не является аксиомой... Правильно понимаю: в случае, если используется 5-ти проводный бронированный кабель, например для уличного освещения и подключен от здания, нужно будет учитывать еще и сопротивления изоляции относительно брони? Случай, подобный описанному, но только измерений там будет не 10, а уже 15?...А как правильно сделать: можно взять и учесть 8 измерений как у меня. или как у вас: умножить расценку ФЕРп 11-028-01 на 5/3=1,67? и по логике, цена измерений изоляции для кабеля должна получиться одинаковой... Лариса, 3х0,7=2,1~2. аналогично, 3х1,3=3,9~4 жилы кабеля. у меня же, 5-ти жильный провод небронированный для ВЛ 0,4кВ и он ломает мне голову и всю картину)  
Изменено: Виктор - 17.08.2017 17:25:51
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Ресурсный метод - загрузка цен (6.3)
Данный видеоурок продолжает тему использования ресурсного метода, но на этот раз происходит разбор темы о типовом ценнике и автоматической загрузке цен в программе ГрандСмета.
Коэффициенты к итогам - введение (4.4)
Из этого видеоурока пользователь получит знания о коэффициентах к итогам – теоретические моменты, практическое добавление данных вручную, а также немного об уровне начисления и способе учета в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
Методические рекомендации по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства (утверждены приказом Минстроя РФ от 9 февраля 2017 г. № 84/пр и вводятся в действие с 31 марта 2017 года)
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.

Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, они помогаю нам сделать сайт удобным для вас.