Замена трансформатора тока ТЗСИ-4,0

Замена трансформатора тока ТЗСИ-4,0

Замена трансформатора тока ТЗСИ-4,0
 
Здравствуйте
Принесли работу по замене трансформатора тока ТЗСИ-4,0 380/220/36.
Взяла М08-01-006-01 "Трансформатор тока напряжением 35 кВ", добавила стоимость самого трансформатора, а на демонтаж взяла К - 0,7
Правильно ли сделала?
Похожие темы:Найти еще: трансформатора
Как увеличить смету на ремонт трансформатора на 1,5 млн.
Автор: Светлана В. Уважаемые коллеги, нужна ваша помощь!! Шеф дал смету на ремонт трансформатора,необходимо увеличить ее стоимость на 1,5 млн. я применила расценки из ведомственного сборника:БЦ6-010702-0503Прогрев трансформаторов ...
Смета на пусконаладочные работы
Автор: Александр. Если программа ПНР составлена для одного трансформатора, то просто умножайте количество измерений на кол-во трансформаторов. Если программа ПНР составлена для двух трансформаторов,...
По какой расценке взять погрузку и перевозку трансформаторов
Автор: Светлана. Доброе утро. По какой расценке взять погрузку и перевозку трансформаторов до ближайшего склада. Спасибо.
Ремонт силовых масляных трансформаторов БЦ6-0101
Автор: Алиса. Добрый день! При составлении сметы в условиях подстанций на ремонт силовых масляных трансформаторов с использованием Базовых цен на ремонт БЦ возник следующий вопрос: В состав работ по ремонту силовых масляных трансформаторов ...
Комплексное опробование электротехнических устройств
Автор: Алексей. "Елена Барсукова пишет: Это основное. На рубильник, переключатель, трансформатор тока ПНР не нужно." 1.8.17. Измерительные трансформаторы тока   1. Измерение сопротивления изоляции. Измерение сопротивления ...
 
Vera,не правильно. Напряжение Вашего трансформатора вовсе не 35 кВ.
 
ну точно
М08-01-053-01 "Трансформатор тока напряжением до 10 кВ" , ее беру, да?
а коэффициент правильный?
Изменено: Vera - 15.02.2018 12:58:35
 
ФЕРм08-01-053-01 Трансформатор тока напряжением:. Если Вы покупаете новый трансформатор, а не используете старый,то К=0,3 на демонтаж
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Если Вы покупаете новый трансформатор, а не используете старый,то К=0,3 на демонтаж
Галина Вантурина,  откуда такая странная рекомендация?  Коэффициент на демонтаж зависит от дальнейшей судьбы ДЕМОНТИРОВАННОГО оборудования (смотрим название коэффициентов на демонтаж), а не от степени новизны вновь монтируемого.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Работа с ЕНиРами (10)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Работа с ЕНиРами
ГРАНД-Смета. Часть 13. Выходные формы
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при формировании выходных документов. 1. Формирование выходного документа 00:17 Как распечатать смету? 2. Настройки выходного документа 02:05 Показ дополнительной информации по расчёту 04:31 Настройка итогов...
Документы сметчика
Изменения в государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.
Описан порядок округления НДС в счетах-фактурах и первичных учетных документах.
Методические рекомендации для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.