Добрый день! В связи с изменением ГЭСНп 81-05-02-2017, а именно п. 1.2.1. теперь указано, что сметные нормы сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения затрат труда, систем автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др. Существуют ли новые методики, расчета ПНР охранно-пожарной сигнализации?
ФЕРп сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения затрат:
по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др., затраты на которые определяются по ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи».
Айрат пишет: Добрый день! В связи с изменением ГЭСНп 81-05-02-2017, а именно п. 1.2.1. теперь указано, что сметные нормы сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения затрат труда, систем автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др.Существуют ли новые методики, расчета ПНР охранно-пожарной сигнализации?
Скажите, когда вышло это изменение? На сайте Минстроя нет такого измененного пункта 1.2.1.
Читайте тех часть 10 сборника: затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ФЕРм сборника 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», а также затраты на испытания указанных систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции или АРМ в целом, определяемые по ФЕРп сборника 2 -по нормам для систем I категорий технической сложности (табл. 02-01-001).
О чем и написанно в тех части ферп 2: ФЕРп сборника 2 отдела 1 не предназначены дляопределения затрат: по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др., затраты на которые определяются по ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи».
Другими словами если вы выставляете все оборудование по ФЕРм10 то пусконаладку никакую не берете, согласна общим положения 10 сборника: В ФЕРм сборника 10 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования.
А если берете монтаж все оборудования, кроме датчиков датчики в любом случае монтируются по ФЕРм10, по ФЕРм11 то согласно техчасти ФЕРм10 которая не противоречит в таком случае техчасти ФЕРп2, так как монтаж взят не по ФЕРм 10 сборнику а про ФЕРм11 то тогда берете наладку по ФЕРп2-1-1-1
Спасибо. Читал, еще в день размещения своего вопроса. В тот же день переделал смету, стоимость при этом уменьшилась почти на 40%. Жду, что ответит экспертиза.
О понятии «изменение видов выполняемых работ» по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия при применении нормы подпункта «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе
Приказ от 18 сентября 2014 г. № 87. Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства объектов государственного заказа в текущий уровень цен IV квартала 2014 года
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.