Добрый день! Нужна Ваша помощь!!!!
Необходимо произвести ПНР кондиционера в состав которого входит:
Моноблок 1680х1020х2060мм,
Вентилятор ВСК, Pсеть=390Па; Lв=12510куб.м/ч, n=1672 об/мин,ВОСК72Б-063-00750-04-1-О-У3
Камера увлажнения сотовая ВЕУС-500-138-03-01-01-95-01-01
Модульный агрегат воздушного охлаждения (конденсатор), во взрывозащищенном исполнении (МАВО.К.630.2х2.А.6Р.4П.В.В)
Блок агрегата компрессорного (КРАБ-0-500-116-083-R407C- БИЗНЕС-Р-03)
Применены след. расценки:
ТЕРп03-01-060-04(Система кондиционирования воздуха центральная ...)
ТЕРп06-01-017-04 (Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения ...)
ТЕРп03-01-008-01 (Камера оросительная) и т.д.
Заказчик вычеркивает 2 и 3 позицию, считая что они дублируют 1 позицию...
Я новичок в ПНР, поэтому, как доказать необходимость данных позиций низнаю. (составила ЛСР на основе другого примера). Может быть Заказчик прав?
Необходимо произвести ПНР кондиционера в состав которого входит:
Моноблок 1680х1020х2060мм,
Вентилятор ВСК, Pсеть=390Па; Lв=12510куб.м/ч, n=1672 об/мин,ВОСК72Б-063-00750-04-1-О-У3
Камера увлажнения сотовая ВЕУС-500-138-03-01-01-95-01-01
Модульный агрегат воздушного охлаждения (конденсатор), во взрывозащищенном исполнении (МАВО.К.630.2х2.А.6Р.4П.В.В)
Блок агрегата компрессорного (КРАБ-0-500-116-083-R407C- БИЗНЕС-Р-03)
Применены след. расценки:
ТЕРп03-01-060-04(Система кондиционирования воздуха центральная ...)
ТЕРп06-01-017-04 (Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения ...)
ТЕРп03-01-008-01 (Камера оросительная) и т.д.
Заказчик вычеркивает 2 и 3 позицию, считая что они дублируют 1 позицию...
Я новичок в ПНР, поэтому, как доказать необходимость данных позиций низнаю. (составила ЛСР на основе другого примера). Может быть Заказчик прав?