Прокладка кабеля в трубах

Прокладка кабеля в трубах

Прокладка кабеля в трубах
 
Добрый день!
Не судите строго я новичок.
Подскажите пожалуйста при прокладке кабеля в трубах ПВХ беру следующие расценки:
м08-02-409-1 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
м08-02-148-1 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
м08-02-412-4 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

Можно ли их всех брать вместе или что-то лишнее?
Похожие темы:Найти еще: кабеля трубах
Расценка прокладки силового кабеля в проложенной трубе под землей
... трубы - ТЕРм08-02-412-01...08 (в зависимости от суммарного сечения кабеля). 4) Добавьте прокладку остального кабеля без труб. 5) Добавьте стоимость труб и кабеля (по проекту должен быть запас на кабель 10% от строительной длины).
Расценка,плита для закрытия кабеля пзк 240х480х16 с надписью "осторожно кабель"?
... укладка плит для закрытия кабеля ПЗК 240х480х16 с надписью "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ". Какую расценку применить для ПЗК, если они покрывают  не кабель, а трубу? Заранее спасибо.
Расценка на кабель - труба ПНД гофрированная, кабель типа КПСнг(А)-FRLS TLх
Автор: Анастасия. Добрый день! Необходимо составить смету на кабель. Используется труба ПНД гофрированная, кабель типа КПСнг(А)-FRLS TLх.  Какую расценку взять на сам материал (кабель)? Нахожу только с изоляцией из трубы ПВХ,...
Прокладка кабеля в трубе в траншее
Автор: Ирина. Как правильно расценить прокладку кабеля в трубе в траншее:земляные работы , связанные с рытьем траншеи( не расписываю, это понятно);ТЕР34-02-003-02 - Устройство трубопроводов из полиэтиленовых ...
Затягивание провода в трубы и прокладка кабеля
... выполнимо (трубы соединять как будете?) на деле это выглядит так: положили трубу - затянули (ну не затянули, а положили по расценке кабель в трубах) кабель, но не наоборот
 
Цитата
Ирина пишет:
м08-02-148-1 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
м08-02-412-4 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2
Одно из двух...

Если в здании, то
Цитата
Ирина пишет:
м08-02-412-4 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2
 
Цитата
Ирина пишет:
при прокладке кабеля в трубах ПВХ
У Вас не гофра, случайно, имеется ввиду?
 
Гофра
 
Цитата
Ирина пишет:
Гофра
Тогда и расценка на трубу у Вас неправильная.

м08-10-010-01+м08-02-412  либо только м08-02-413 (если сначала кабель затягивается в гофру, а затем гофра с кабелем прокладывается).
Изменено: RRRinka - 16.04.2018 09:41:51
 
во втором случае не забудьте клипсы, если есть в проекте заложить;)
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Работа в списке документов (1.1)
В видеоуроке показана работа в списке документов: определение атрибутов документов, статус документов в списке, поиск и отбор необходимых документов в Гранд-СтройИнфо.
Работа с документом (1.2)
В этом видеоуроке демонстрируется, как просматривать текст документа, изменять масштаб текста, пользоваться оглавлением и гиперссылками, рассказывается о печати текста в ГрандСтрой-Инфо.
Документы сметчика
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
МДС 11-18.2005. Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2013 года
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.