Подвеска провода ВЛ 6-10кВ (6 проводов)

Подвеска провода ВЛ 6-10кВ (6 проводов)

Подвеска провода ВЛ 6-10кВ (6 проводов)
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня вид работы: Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ в ненаселённой местности сечением: свыше 35мм3 с помощью механизмов 1 км (6 проводов), а ТЕР/ФЕР 33-04-009-02 в 3 провода, какую расценку применить для моего вида работ или применяется коэффициент?
Похожие темы:Найти еще: подвеска провода вл проводов
Дополнительные опоры при подвеске провода
...,4кВ была заменена отпайка от основной линии проводом СИП-4 2х16 длина пролета 10м, мы применили расценку  33-04-008-3 "Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (прим-но подвеска провода СИП-4 2х16-0,6/1 на 2 опоры в пролете оп.№5 - 5а)" = 0,01км  и расценку 33-04-008-6 "При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к ...
Демонтаж проводов ВЛ 500 кВ
Автор: Екатерина. Прошу дать разъяснение по следующему вопросу: Выполняются работы на демонтаж проводов ВЛ 500 кВ (необходимо снять три провода ВЛ 500кВ), в смете применяется расценка таблицы: ФЕР33-01-058-03 «Подвеска проводов между анкерными опорами методом <под тяжением> с пересечением одного из препятствий: электрифицированных железных дорог ...
Подвеска проводов
....    Вопросы по Сборнику ГЭСН-2001-33 по прокладке проводов СИП: (Заданы на конференции инженеров-сметчиков... ... относить и к ВЛ-0, 38-35кв? 2. Учитывать ли переходы на ВЛ 0,38-10 кв. проводом СИП? 3. Как монтировать кронштейн BRPF для... ... работа с зажимами РА-1500 на кронштейнах СА-1500 при подвеске СИП-? Если учтено, то сколько штук? 5. Учтен...
Подвеска проводов ВЛ с пересечением препятствий
Автор: Алексей. Доброго дня уважаемые форумчане! Помогите с таким вопросом. Выполняется работа по подвеске проводов ВЛ 220 кВ с пересечением зданий (гаражи), заборов. Может ли быть применена расценка на пересечение с препятствиями для данных препятствий или здание ...
Расценка 33-04-001-05 Установка с помощью механизмов деревянных опор
... Расценка 33-04-001-05 "Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов одностоечных". Состав работ: 01. Заготовка и сборка опор.... ... акту дефектации - замена одностоечных опор.Значит я применяю 1. демонтаж провода, опор; затем 2. установка опор (33-04-001-01), подвеска провода (33-04-009-02)....
 
Цитата
Жанна пишет:
33-04-009-02
не предусматривает возможность прокладки в две цепи. такие работы предусмотрены в  ФЕР33-01-024-01 и далее и учитываются Т.Ч 33 Прил.33.3 п.3.4
 
ФЕР33-01-024-01 это для 35кВ и тех.условие от 35кВ, а у меня 6кВ
 
Цитата
Жанна пишет:
это для 35кВ и тех.условие от 35кВ, а у меня 6кВ
Жанна, все равно берите по совету Сергея ( #2).
 
Хорошо. Спасибо Вам большое!
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Присоединение работ из внешних файлов (11)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Присоединение работ из внешних файлов, вывод календарного графика на печать
06. Просмотр и формирование итогов
Просмотр и формирование итогов сметной документации в программе Смета.ру
Документы сметчика
О применении коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации строительных машин
Индексы по статьям затрат к ФЕР-2001 по субъектам РФ и к ТЕР-2001 (Крым, Севастополь) на 4 кв 2017 года
Презентация Фундаментпроект Противопучинные материалы ОСПТ Reline Иоспа АВ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.
Видео-семинар Разуваевой О.А. 15.10.2025
Тематический видео-семинар 17.09.2025