Добрый день! В связи с изменением ГЭСНп 81-05-02-2017, а именно п. 1.2.1. теперь указано, что сметные нормы сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения затрат труда, систем автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др. Существуют ли новые методики, расчета ПНР охранно-пожарной сигнализации?
Экспертиза уверяет, что я должна брать работы ПНР на ОПС ... фразу...
громкоговорящей связи (оповещения) системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации
причем, после слова (оповещения) нет запятой и слово системам дано в дательном падеже (кому, чему). таким образом, в ПНР ОПС не учитываются каналы на звуковые оповещатели (мое мнение). а ...
Раньше брала расценку на ПНР из ФЕРп02 ... Раньше брала расценку на ПНР из ФЕРп02, с расчетом каналов, пришло замечания , что надо брать эти работы по ФЕРм10, по каким расценкам можно брать ПНР на телевидение, пожарнуюсигнализацию
Категории сложности системы автоматической пожарной сигнализации на ПНР Автор: Владимир. Необходимо Ваше экспертное мнение по вопросу категории системы автоматической пожарнойсигнализации на ПНР. Есть три категории сложности системы. Описание их я Вам скинул в положении. Я приведу несколько примеров (в приложении) и хотел бы, что ...
Пусконаладочные работы пожарной сигнализации Автор: Светлана В. Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста профану))) Очень нужно "выцыганить" у Заказчика лимит на ПНР по пожарнойсигнализации. По ФЕРп2 не пропускает, говорит бери из монтажника. Подобрала из ферм10:
1. ФЕРм10-02-041-01 "Электрическая проверка и настройка: ...
ФЕРп сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения затрат:
по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др., затраты на которые определяются по ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи».
Айрат пишет: Добрый день! В связи с изменением ГЭСНп 81-05-02-2017, а именно п. 1.2.1. теперь указано, что сметные нормы сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения затрат труда, систем автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др.Существуют ли новые методики, расчета ПНР охранно-пожарной сигнализации?
Скажите, когда вышло это изменение? На сайте Минстроя нет такого измененного пункта 1.2.1.
Читайте тех часть 10 сборника: затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ФЕРм сборника 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», а также затраты на испытания указанных систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции или АРМ в целом, определяемые по ФЕРп сборника 2 -по нормам для систем I категорий технической сложности (табл. 02-01-001).
О чем и написанно в тех части ферп 2: ФЕРп сборника 2 отдела 1 не предназначены дляопределения затрат: по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др., затраты на которые определяются по ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи».
Другими словами если вы выставляете все оборудование по ФЕРм10 то пусконаладку никакую не берете, согласна общим положения 10 сборника: В ФЕРм сборника 10 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования.
А если берете монтаж все оборудования, кроме датчиков датчики в любом случае монтируются по ФЕРм10, по ФЕРм11 то согласно техчасти ФЕРм10 которая не противоречит в таком случае техчасти ФЕРп2, так как монтаж взят не по ФЕРм 10 сборнику а про ФЕРм11 то тогда берете наладку по ФЕРп2-1-1-1
Спасибо. Читал, еще в день размещения своего вопроса. В тот же день переделал смету, стоимость при этом уменьшилась почти на 40%. Жду, что ответит экспертиза.
Часть 1. Вставка позиций сметы из Word и Excel
00:27 Исходная ситуация
02:40 Как скопировать список работ?
08:23 Копируем всю смету с разделами
16:30 Копируем список работ из сложной формы
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при расчёте объектных смет и сводных сметных расчётов.
1. ОС и ССР
00:23 Как создать новую объектную смету (сводный сметный расчёт)?
02:15 Как добавить в сводный сметный расчёт итоги по локальным и объектным...
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.