Пусконаладка для адресной пожарной сигнализации Болид

Пусконаладка для адресной пожарной сигнализации Болид

Пусконаладка для адресной пожарной сигнализации Болид
 
Здравствуйте, может кто нибудь сталкивался с такой же ситуацией или знает как её разрешить
Смонтировали только датчики в уже существующую адресную систему по сб10, пусконаладка допускается только если монтаж по сб11, но я же не могу взять их по сб11! А требуется программирование новых в существующую систему. ФЕРм 10 отдел 8 раздел 1 предусматривает проверку монтажа и испытания системы, а не программирование. Как быть?
Монтаж и наладка ПС
Автор: Serge N. День добрый! Правильно ли применены коэффициенты для монтажа и пусконаладки пожарной сигнализации: в монтаже в прямых затратах - ОЗП - 16,74, ЗПМ - 16,74, ЭМ - 7,66, МАТ - 5,94; в пусконаладке - 16,52. Благодарю!
Испытания в ПНР сборника2 Заказчик настаивает убрать расценки
Автор: Елена. Ирина Белоусова,Заказчик совершенно прав. Никакого норматива и пункта Вы не предъявите, чтобы доказать, что стоимость пусконаладки пожарной сигнализации в 6 раз дороже, чем ее монтаж. Заказчик Вам еще много чего не сказал: система ОПС из двух датчиков не может быть III категории сложности,...
Кросс оптический
Автор: Рина. Жанна, жанна, подскажите пож-та по слаботочке. Вот пожарная сигнализация с нуля в здании, расценки Ц10 и Ц08 для монтажа, надо пусконаладку брать по Ц102-01-002-5 (это для примера из этого сборника, просто у меня такая расценка стоит). СПАСИБО
Пусконаладка на ПС и ОС
Автор: Игорь Телегуз. Добрый день всем.  Уважаемые сметчики, помогите!!!! Делаю смету на ПНР. Есть такое оборудование: 1). Шкаф пожарной сигнализации ШПС с источником резервного питания  2). Приборо приемно-контрольный "Сигнал-ВК-4) 3). Источник бесп. питания СКАТ-2412 4). Шлейф ...
Автоматич системы упр-ия Категорию как определить
Автор: Рина. Здр, уважаемы профессионалы. Мы делаем сметы на 1. автоматич. пожарную сигнализацию и 2.на систему оповещения и управления эвакуацией. Подрядчик в 1случае берет пусконаладку как Ц102-01-003-11 авт система управл. 3 категории технической сложности, а во втором случае Ц-102-01-002-2 -2 категотрии. Я поняла что все ...
 
Там и указанно что все кроме датчиков должно быть смонтировано по ФЕРм11. Так что если вы просто монтируете датчики, то вы в праве брать пусконаладку, но только с коэффициентом 0,2 как комплексная наладка, то есть программирование уже существующего контроллера под дополнительно смонтированное оборудование. Количество каналов можете прикинуть по количеству КДЛок умноженное на 2 так как КДЛ двух проводная линия связи на которую сажается до 127 устройств.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
01. Обзор программы
Обзор программы Смета.ру
02. Настройка интерфейса
Настройка интерфейса программы Смета.ру
Документы сметчика
О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2023 год
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.