Устройство по фермам настила

Устройство по фермам настила

Устройство по фермам настила
 
Добрый день.
Таблица ГЭСН10-01-083  Устройство по фермам настила.
Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия, с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Устройство по фермам настила из досок.
Но: в составе затрат расценки присутствует "Паста антисептическая" в количестве 0,078тн/100м2
Наша организация собирает нестандартные леса внутри промышленных реакторов и печей.
По требованиям ТБ - деревянные настилы должны быть обработаны огнезащитным составом, обеспечивающим предел огнестойкости минимум R60. Заказчик не принимает выполненные работы на огнезащиту настила, ссылаясь на то, что в составе расценки по устройству настилов  учтено антисептирование конструкций. Прав ли заказчик?
Похожие темы:Найти еще: фермам
Система охранная телевизионная
Автор: Виктория. Если ваша система монтируется в стойку, то - по ФЕРм 11-4-8... (смотрите по весу)+ ФЕРм 11-4-28...(подключение) Если ваша система настольный аппарат, то - по ФЕРм 11-4-2... + ФЕРм 11-4-28...
Оптический кабель, нужна помощь!!!
Автор: Виктория. ФЕРм 10-3-1-1-шкаф кроссовый ФЕРм 10-6-60-... - кросс оптический ФЕРм 8-10-010-01 - Прокладка труб гофрированных ФЕРм 8-2-412-...- затягивание кабеля
Периметральная сигнализация.
Автор: Жанна. Ограждение МАХАОН беру по ФЕРм 08-01-087-03 (стойки) и ФЕРм 08-01-087-01 (ограждение сетчатое), чувствительный элемент беру ФЕРм 10-08-005-04, если у Вас один провод, то берите по ФЕРм ...
Проверьте пожалуйста смету по ПС
Автор: STOP_ME. Здравствуйте, можно было бы из сметы заменить: п. 3) ФЕРм08-03-593-10 на ФЕРм 10-04-101-15 п. 7) ФЕРм10-08-003-3 на ФЕРм 10-08-001-04 п. 8) ФЕРм10-08-003-2 на ФЕРм 10-04-101-07 п. 10) ФЕРм10-08-002-2 на ФЕРм 10-04-066-05 это я так быстро пробежал глазами....
Как расценить установку электрозамка и доводчика
Автор: Таня Баженова. цитата с форума "Рекомендуется расценка ФЕР(ТЕР)09-06-001-01. Установку кодового замка по ФЕРм(ТЕРм)08-01-081-02, блока питания по ФЕРм(ТЕРм)10-02-016-06, таймера, модуля управления замком, кнопки "Выход" по ФЕРм(ТЕРм)10-04-030-02, доводчика ...
 
Антисептик и огнезащита - разные вещи.. Есть конечно совмещающие типа 2 в 1. но они так и называются. Заказчику скажите что вы гарантируете защиту настила от разных насекомых, питающихся деревом, а так же что за время работ доски не сгниют от грибков.... Но R60 никакая паста-антисептик не обеспечит.

СП или СНиПы на огнезащиту заказчику покажите и пусть сравнит требования с паспортными данными на антисептик. а так же расход и стоимость антисептика, который заложен в расценке...
 
Ольга Бабикова
вы даже по норме расхода в расценке посмотрите.

Паста антисептическая 0,078 тн или 78 кг на 100м2 настила  Но обрабатываете вы не 100 м2 а в 2,7 раза больше.
То есть расход у вас 78/2,7=28,9 кг на 100 м2.
при обработке пастами посмотрите расход..
И п. 2.2.9. из Требования к лесам и подмостям гласит...
Деревянные щиты настила и бортовые ограждения настила лесов подвергаются глубокой пропитке огнезащитным составом
Это совсем другой вид работ
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Автозагрузка цен
Гранд-Смета 7. Автозагрузка цен
Просмотр свойств позиции в смете (21)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Просмотр свойств позиции в смете
Документы сметчика
Об унифицированных формах первичной учетной документации № КС-2, КС-3
Август 2019. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 27 ноября 2023 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.