Какую расценку применить на заземление

Какую расценку применить на заземление

Какую расценку применить на заземление
 
Добрый день, подскажите пожалуйста, какую расценку применить на заземление:
1. Гальмар
2. Полоса 50х5
Похожие темы:Найти еще: заземление
Заземление опор освещения
Автор: VLADI. "олеся пишет: о какой расценке  брать заземление опор освещения комплектом ШИП" Состав работ должен быть в соответствовать проекту и какой нибудь инструкции по устройству ...
Прошу проверить смету на Устройство заземления
Автор: Галина Вантурина. Тогда все нормально. Разделите только свои работы по полосе 4х40 на внешний и внутренний контур заземления. Читайте прим.1  Состоящее из магистрали защитного заземления и наружного контура заземления. Магистраль защитного заземления ...
Входит ли в состав работ проверка контура заземления или имеется отдельный ИЕР
Автор: Размик. Здравствуйте! Имеется 2 проекта: 1. Монтаж высоковольтной опоры 220 кВ; 2. Общий контур заземления. В первом проекте, на листе общих данных дается ссылка, что монтаж заземления осуществляется согласно второго проекта.  Обоснования ...
Прошу проверить смету на Устройство заземления
... Александра. "Галина Вантурина пишет: Тогда все нормально. Разделите только свои работы по полосе 4х40 на внешний и внутренний контур заземления. Читайте прим.1 Состоящее из магистрали защитного заземления и наружного контура заземления. Магистраль защитного заземления ...
Как правильно расценить заземление опор по позициям ВОР
Автор: Mur Mur. Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно расценить заземление опор по позициям ВОР: 1. Установка плашечных зажимов для повторного заземления ПС-1-1-А 2. Установка зажимов для переносного заземления ...
 
Цитата
Елена пишет:
1. Гальмар
это фирма. что именно в монтируете?
Цитата
Елена пишет:
2. Полоса 50х5
по ФЕРм8 - проводник полосовой. Но это как вариант. Возможно и другое, в зависимости от ответа на вопрос №1.
 
спасибо вам!!!
 
1) Системы заземления GALMAR

Компания GALMAR является одним из лучших производителей продукции, используемой для создания заземляющих устройств на основе вертикальных стержней, изготовленных из омедненной стали, нержавеющей стали и чистой меди. Это вертикальный заземлитель. Количество сколько у Вас штук. Но  нужно еще посмотреть по чертежу  ,бывает 2шт соединяются в один заземлитель.  тогда "Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: ФЕРм08-02-471-

2) Так как у Вас есть вертикальный заземлитель можно предположить, что часть полосы у Вас будет в зем ле,а часть по конструкциям ФЕРм08-02-472.

Нужно учесть также земляные работы

VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Индексы перевода в текущие цены (7)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Применение индексов перевода в текущие цены
ГРАНД-Смета. Часть 19.1. Импорт данных из Word и Excel
Часть 1. Вставка позиций сметы из Word и Excel   00:27 Исходная ситуация   02:40 Как скопировать список работ?   08:23 Копируем всю смету с разделами   16:30 Копируем список работ из сложной формы
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 1 сентября 2022 г.)
Изменения в государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Приложение № 1
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.