Расценки ПНР электрики

Расценки ПНР электрики

[ Закрыто ] Расценки ПНР электрики
 
Добрый вечер, есть смета составленная заказчиком на электрику в разделе ПНР были следующие расценки:
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с:   электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток   до 50 АФЕРп 01-03-002-04шт2
Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с   электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителемФЕРп 01-03-001-01шт17
Замер полного сопротивления цепи   "фаза-нуль"ФЕРп 01-11-013-01шт222
Измерение сопротивления изоляции (на линию)   мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных   для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,   коммутационным аппаратам и электропотребителямФЕРп 01-11-028-01шт222
Проверка наличия цепи между заземлителями и   заземленными элементамиФЕРп 01-11-011-01100   измерений2,22
после выполнения работ и подписания КС-кок заказчик начал резать кол-во ПНР в меньшую сторону.
Уменьшает п01-11-013-01, п 01-11-028-01, п 01-11-011-01 - полностью убирает эту расценку.
В смете:
автоматические выключатели (3 полюсные, 1 полюсные)- 24 шт.;
розетки с заземлением - 145 шт.
светильники - 38 шт.
Вот вариант Заказчика как должно быть в кс-ке ПНР:
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с:   электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток   до 50 АФЕРп 01-03-002-04шт2
Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с   электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителемФЕРп 01-03-001-01шт17
Замер полного сопротивления цепи   "фаза-нуль"ФЕРп 01-11-013-01шт32
Измерение сопротивления изоляции (на линию)   мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных   для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,   коммутационным аппаратам и электропотребителямФЕРп 01-11-028-01шт69
С ПНР электрики туго, как правильно посчитать кол-во по пунктам которые уменьшает заказчик.
Изменено: Ирина - 19.01.2019 22:48:12
Похожие темы:Найти еще: пнр
Стоимость ПНР составляет 7% от стоимости оборудования
Автор: Елена. Как отражать сумму ПНР в ССР стоит смотреть в ТЗ на составление сметы у частников. С бюджетниками сложнее.  Ведь у нас есть один подводный камень. Программу ...
ведомости ПНР и программы ПНР
Автор: Ирина. Добрый день, форумчане! Составили смету на ПНР. Заказчик просит приложить ведомости и программу ПНР. Сталкивался ли кто-нибудь с такими проблемами, и если да, то в каком виде их предоставлять....
Удержание стоимости испытаний "вхолостую" из расценок на монтаж оборудования
Автор: ProSlave. Валентина Тихоненко, нет затрат на ПНР в сборниках на монтаж - просто по определению. СМР какие у нас главы? а  ПНР? Вот отсюда и ответ. Нет затрат на ПНР в сборниках на монтаж....
Смета ПНР СОУЭ и АПС
Автор: Татьяна. Добрый день. Необходимо сделать смету на ПНР по приложенной спецификации. Сметы на ПНР не делала ни разу, в самом процессе ПНР тоже не соображаю. Подскажите, пожалуйста, примерно ...
Заказчик хочет, чтоб мы убрали ПНР
Автор: Аина Тайсина. Здравствуйте. Есть смета на ВЛ-0,4кВ. Заказчик хочет, чтоб мы убрали ПНР по смете, говорит ПНР только на оборудование, а в проекте, в ведомости объемов работ есть ПНР. Что делать? Подскажите.
 
Смета и  КС может разница, по факту выполнения все работы выполнили по смете? все работает исправно? мотивация заказчика, просто уменьшил без комментария?, но и договор гляньте , цена твердая
 
Цитата
Ирина пишет:
С ПНР электрики туго, как правильно посчитать кол-во по пунктам которые уменьшает заказчик.
радуйтесь этому... по п 3 и 4 у вас объем тоже должен быть 17. а вот п. 5 сметы зря он убрал. проверка заземления должна быть у светильников согласно ПУЭ
 
Спасибо, только не 17 у нас автоматов 24 шт.
 
Цитата
Ирина пишет:
Спасибо, только не 17 у нас автоматов 24 шт.
так и откоректируйте.
 
Цитата
Ирина пишет:
после выполнения работ и подписания КС-кок заказчик начал резать кол-во ПНР в меньшую сторону. Уменьшает п01-11-013-01, п 01-11-028-01, п 01-11-011-01 - полностью убирает эту расценку.
Ирина возможно заказчик  в КС-2 ставит фактическое количество комплектующих, что касается расценок, если смета прошла экспертизу и утверждена, то здесь не понятно почему заказчик включает заднюю. Свои действия он обязан обосновать в связи с чем меняется расценка в смете.
 
Спасибо всем
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Копирование сметы (7)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Копирование сметы, автоматический пересчет сметы, экспертиза сметы
ГРАНД-Смета. Часть 08. Базисно-индексный метод
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при расчёте сметы базисно-индексным методом. 1. Укрупненные индексы 03:01 Как в ГРАНД-Смете подключить ежеквартальные индексы Минстроя РФ? 05:04 Как применить общий индекс на смету в целом? 10:03 Как примени...
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 27 мая 2022 г.)
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на IV квартал 2024 года , в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.

Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, они помогаю нам сделать сайт удобным для вас.