Площадь инвентарных лесов при монтаже противопожарного водопровода

Площадь инвентарных лесов при монтаже противопожарного водопровода

Площадь инвентарных лесов при монтаже противопожарного водопровода
 
Добрый день, подскажите,  пожалуйста, как правильно рассчитать площадь использования внутренних  инвентарных лесов при монтаже противопожарного водопровода (спринклерная  система) на высоте 5 метров (под потолком). Общая площадь этажа  3162,0м2. Если смотреть на план, то противопожарная сеть представляет собой "паутину" по всему этажу... Заранее спасибо
ТЕР10-01-002-01 Установка стропил - требуется ли добавлять устройство лесов
... расценке ТЕР10-01-002-01 Установка стропил. У нас фактические высоты при установке стропильной системы свыше 4 м. Для выполнения работ требуются леса/подмости (пока вопрос решается). Подскажите, пожалуйста, требуется ли отдельно добавлять устройство лесов/подмостей при выполнении данных работ или в расценке это учтено? В ТЧ я ничего на этот счет не увидела. Если есть, желательно со ссылками ...
объем инвентарных лесов
... Юрьевич. Читаем Тех.часть: 2.15. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания,... ... внутренних - по горизонтальной проекции на основание. Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют ...
Как учесть доставку бетона на объект?
... работах уже учтены затраты на выполнение полного комплекса работ: разгрузка, доставка материалов и изделий от склада к месту укладки или монтажа;  установку и разборку лесов установку,смазку и разборку опалубки и т.д.
Как посчитать правильно объем внутренних лесов?
... полного уяснения понятия вертикальной проекции в случае циллиндрической поверхности. 2.Диаметр бака великоват чтобы достать до центра с лесов установленных по периметру. Как посчитать внутренние леса для крыши бака
объем инвентарных лесов
Автор: Максим Викторович. Для устройства наружных лесов трудозатраты в 2 раза меньше, чем для внутренних (их не надо аккуратно ... ... что предлагает заказчик. А можно использовать расценку на внутренние леса, а объем работ снимать как за наружные? В тех.части имеющейся в моем ...
 
Добрый день!
Согласно технической части п.3.1 Приложения 16.1 - при выполнении работ на высоте от 3 до 5 м (включительно) применять коэффициент 1,08 "Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м" или "Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 5 до 8 м" с 1,2 к ОЗП. При этом уточните отметку прокладки трубопровода.
 
Спасибо, т.е. леса применять нельзя?
 
Только коэффициентом.
 
Сами леса используются, только в смете затраты на их использование можно только коэффициентом на высоту добавить.
 

1.16.12.     Прокладка трубопроводов и  установка арматуры предусмотрены на высоте до 3 м от пола или сплошного настила.  При работе на большей высоте к расценкам применяются коэффициенты, приведенные в  приложении  16.1.

Леса ОБЯЗАТЕЛЬНО!

 
Я тоже так думал, т.е. нужно применить коэффициент 1,08 (до 5м) и взять расценку внутренних лесов... Вопрос как правильно взять площадь лесов, на мой взгляд нужно брать площадь всего помещения....
 
Цитата
Сергей пишет:
нужно брать площадь всего помещения....
корректно:  длина трассы*ширину настила..

Естественно с учетом захваток при каждой установке-исключении повторов. Ну не "паучинная -сплошная" у вас паутина.. а трубная..
Нарисуйте картинку
 
Цитата
Оля Ли пишет:
Цитата
Сергей пишет:нужно брать площадь всего помещения....
корректно:  длина трассы*ширину настила.. Естественно с учетом захваток при каждой установке-исключении повторов. Ну не "паучинная -сплошная" у вас паутина.. а трубная..Нарисуйте картинку
Нарисуйте картинку
 
Примерно 80% всей площадии.. Не верите?-посчитайте..
 
площадь этажа (ориентировочно) 18х138=2484м2, длина труб 1600м, если взять ширину настила 1,20м, то 1920м2, что составляет 77,3% ;)  
 
Значит, все таки правомерно применить расценку на леса?
 
Так-то площадь лесов считается по проекции на стену.
 
Цитата
Алексей пишет:
Так-то площадь лесов считается по проекции на стену.
Алексей,это для наружных лесов так считают (ну, возможно,  для вертикальных труб), для внутренних - по горизонтальной проекции
 
Спасибо, Ирина. Значит я правильно рассчитал?
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Поиск расценок внутри сборника (2.7)
В видеоуроке показано, как осуществлять поиск расценок внутри сборника в программном ном комплексе ГрандСмета.
Автозагрузка цен
Гранд-Смета 7. Автозагрузка цен
Документы сметчика
Об утверждении изменений в сметные нормативы
ГОСТ 24444-87. Межгосударственный стандарт. Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности
Типовая технологическая карта разработана на обратную засыпку пазух котлована грейфером
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.