Подскажите по какой расценке правильнее взять устройство половых балок Стены здания клееный брус, фундамент -винтовые сваи. ТЕР10-02-007-03 (Сборка цокольных перекрытий по балкам с настилами из нестроганых досок + материалы или ТЕР10-01-021-08 (Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с несущей подшивкой из досок (применительно к балкам пола)
По какой расценке правильнее взять устройство половых балок
26.04.2019 11:32:52 | |
26.04.2019 11:40:35 Изменено: | |
26.04.2019 11:46:13 | |
26.04.2019 11:47:51
По сваям делаем нижнюю обвязку и по обвязке делаем балки
| |
26.04.2019 11:50:19 олеся, ФЕР10-01-010-02
| |
26.04.2019 11:51:40 олеся,ФЕР10-01-010-01
| |
26.04.2019 11:54:44 олеся, А у вас ремонт или новое строительство. | |
26.04.2019 12:06:31
Новое строительство
| |
26.04.2019 12:17:27 олеся, В таком случае это у вас лаги. Сечение 200х 50 или 200х75 мм. Вы забыли гидроизоляцию и пароизоляцию.. | |
26.04.2019 12:38:12
И по какой все таки мне взять расценке? Что посоветуете?
| |
26.04.2019 13:31:21
По составу работ ближе ТЕР10-01-021-11, у вас стены нерубленые (клееный брус)
| |
26.04.2019 13:38:08 ![]() Картинка для понимания, где накат и где подшивка | |
26.04.2019 14:37:37 олеся, Балки с черепным брусом -Если у вас как на чертеже. Если просто балки без лаг- беоете как лаги. Но гидроизоляцию и пароизоляцию- брать обязательно.. | |
26.04.2019 14:45:41
Обратите внимание на то что в ТЕР10-01-021-11 есть пергамин под утеплитель, пароизоляцию по утеплителю нужно брать доп-но
| |
26.04.2019 17:16:14
огромное спасибо
| ||||