Добрый день, коллеги!
Есть дефектная ведомость, где одной из работ стоит: устройство неинвентарных лесов в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ проекции с настилом 2м на длине 110 п.м.
Вопрос в правильности выбора расценки. Могу ли я применить расценку ГЭСНр69-6-1?
Там измеритель - вертикальная проекция. В ведомости - горизонтальная.
Также в составе работ по расценке учтено - Устройство настила из щитов через 2 м по высоте.
В нашем случае настил будет один.

И доп вопрос - нужно ли учитывать оборачиваемость, т.к в ТЧ указано: 1.69.5. Нормами табл. 69-6 оборачиваемостьпиломатериалов не учтена.

Похожие темы читала, ответа не нашла.
 
Можете конечно.
Длина лесов у вас есть. Умножайте на высоту - вот вам и вертикальная проекция.
Настил один согласно ППР?
Так сминусуйте следующей позицией сметы расценкой ГЭСН10-01-083
Хотя я бы не стала ничего минусовать, т.к. в расценке высота не указана. Поэтому - ваше дело, что вы там из досок построите.
Из собственного опыта - оборачиваемость по 69 сб. не учитываю. Сколько в расценке - столько и предъявляю.
У заказчиков вопросов не возникало.
 
Ольга, спасибо! Но мне нужно считать именно горизонтальную проекцию, а не вертикальную, т.к. настил один.
Могу ли я в этой расценке указать площадь горизонтальной вместо вертикальной?
 
Нет, не можете. Вам в любом случае нужно будет указать вертикальную. Длина Х высоту. Длина у вас есть. Высота согласно ППР.
Еще раз повторю - в расценке не указана высота (если бы была указана, то можно было бы высчитать кол-во настилов Н/2м)
Поэтому - сколько там настилов - никого не должно волновать)))
 
Ольга, поняла.
Однако Заказчику вряд ли понравятся эти цифры, будет настаивать на подсчете именно по горизонтальной проекции согласно ведомости.
Можете подсказать, есть ли расценка на неинвентарные леса по горизонтальной проекции?
 
Олеся,
Цитата
Олеся пишет:
Устройство настила из щитов через 2 м по высоте.
Это какие ж рабочие должны быть, чтобы доставать до 2 м.
1,2 м.  высота по нормам и  технике безопасности.
Настила два у вас будет  
Как вы будете переустанавливать настил?.
Рабочие на воздухе будут стоять что ли?
В вашем случае или калькуляция, или соглашаетесь с заказчиком.
что касается оборачиваемсти
https://smetnoedelo.ru/~k73HK
===========================
И вообще-то неинвертарные леса я уж и не помню когда применяли.
На них должно быть произведено испытания, обработаны должны огнезащитной пропиткой от возгорания и получен паспорт.
 
Возьмите по 10-му "установка элементов каркаса из брусьев", потом там же в 10-ке "устройство настила рабочего сплошного толщ.40мм".
Вот и соберёте свои леса.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Виды таблицы затрат (9)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Виды таблицы затрат
Ресурсный метод расчета (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Ресурсный метод расчета
Документы сметчика
О заготовительно-складских расходах
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 24 мая 2023 г.)
Форма: Акт о приемке выполненных работ. Унифицированная форма № КС-2
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.