Щит ЩМП-4-2, какую применить расценку на монтаж корпуса металлического на стойке

Щит ЩМП-4-2, какую применить расценку на монтаж корпуса металлического на стойке

Щит ЩМП-4-2, какую применить расценку на монтаж корпуса металлического на стойке
 
Добрый день, подскажите пожалуйста, какую правильнее применить расценку на монтаж корпуса металлического на стойке? в шкаф ЩМП (800х650х250) будет производится монтаж аппаратуры:
1.м08-03-572-... +м08-03-574
или
2.м10-03-001-01

3.м11-01-001-06
Похожие темы:Найти еще: монтаж металлического
Короб металлический или металлический лоток с крышкой
... металлического лотка с крышкой берем расценку на короб металлический ГЭСНм08-02-396 (лоток+крышка=короб) правильно ли это? на что ссылаться? или монтаж металлического лотка с крышкой все таки надо брать расценку на монтаж лотка ГЭСНм08-02-395 ( дайте четкое пояснение что такое лоток и короб и ...
Монтаж металлоконструкций - монтаж прожилин в металлическом заборе
Автор: Ирина Z. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую взять расценку на монтаж прожилин в металлическом заборе из профнастила. Для себя определилась по ГЭСН09-03-014-01, но есть сомнения.  Спасибо.
Расценка на изготовление и монтаж металлического люка
Автор: Маргарита Сазонова. Здравствуйте! Кто знает расценку на изготовление и монтаж металлического люка выхода на кровлю? Изготовление я взяла как М38-01-006-07 а монтаж по 09-06-001-01?
Монтаж швеллера, металлических листов
... сваркой швеллеров с двутаврами, а в качестве покрытия сверху листы металлические, тоже сварка. Подскажите какую расценку можно применить на монтаж швеллера и листов металлических.
Расценка на Перенос демонтированных металлических конструкций
Автор: Екатерина. В дефектной ведомости по данному виду работ 1 Демонтаж металлических конструкций перегородок 91 м2 2 Монтаж металлических конструкций перегородок 14 м2 3 Перенос демонтированных металлических конструкций перегородок до 50 м2 со складированием
 
Елена,какая аппаратура будет монтироваться (то есть принадлежность к какой системе в целом)?  

 
 
Аппаратура управления: авт. выключатели, фотореле, блоки питания, ИБП, шина нулевая и заземления, контроллер, розетки...
как правильно обосновать выбор той или иной расценки?  
 
раздел проекта: автоматизация комплексная
 
м11-06-001-1 (Щиты и пульты до 50 кг)
 
Цитата
Елена пишет:
корпуса металлического на стойке
при такой установке на полу я бы применила ФЕРм08-03-572-06 либо даже ФЕРм08-03-573-05, а установку конструкции отдельно

 
Изменено: RRRinka - 11.06.2019 13:29:19
 
Цитата
Олег пишет:
м11-06-001-1 (Щиты и пульты до 50 кг)
а это примерно для такого

 
 
Спасибо Вам большое, очень наглядно)))
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Перемещение и удаление разделов (45)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Перемещение и удаление разделов локальной сметы
Гранд-Смета 7.2. Ведомость объемов работ
Доработки в ГРАНД-Смета версии 7.2, работа с ведомостью объемов работ. Методическое пособие можно скачать по ссылке
Документы сметчика
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Апрель 2019. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.