Подскажите пожалуйста расценку ТЕР на контроль сплошности изоляции трубопровода перед укладкой искровым дефектоскопом
Расценка на контроль сплошности изоляции трубопровода электроискровым дефектоско
18.02.2020 12:24:36 | |
18.02.2020 12:41:57 | |
18.02.2020 12:49:54
Я почитал , но ответа конкретного нет по сути это не дефектоскопия. там нет затрат на плёнку и тд. меня интересует оценка самой работы на 1 км трубы Электроискровым дефектоскопом
| |
18.02.2020 13:06:30
Электроискровой (искровой) дефектоскоп Электроискровые приборы неразрушающего контроля используются для диагностики состояния защитных и изоляционных покрытий магистральных трубопроводов (газо-, нефте- и др.), элементов системы водоподготовки, водоснабжения, паровых котлов, емкостного оборудования и некоторых других конструкций. Щуп прибора подключается к одному полюсу источника напряжения, а исследуемый объект – к другому полюсу этого же высоковольтного источника (при помощи заземлителя или через грунт). Щуп в процессе эксплуатации должен касаться поверхности изоляции (в том числе, сформированной из | |||
18.02.2020 13:28:20
Да, там нет плёнки. Физический процесс работы я видел. Вопрос как общитать это дело
| |
18.02.2020 13:37:00
Спасибо, у меня вариант ТЕР13-08-007-01 такой, либо ТЕР25-05-013-01 соответственно по кол-ву стыков
| |
18.02.2020 13:42:22
Так Вам состояние изоляции на стыках нужна, а не целостность изоляции трубопровода? Ваш вопрос: Подскажите пожалуйста расценку ТЕР на контроль сплошности изоляции трубопровода перед укладкой искровым дефектоскопом Изменено: | |
18.02.2020 13:44:19
Мне нужна целостность изоляции трубопровода
| |
18.02.2020 14:01:08
| |||
18.02.2020 14:05:08
Я понимаю это, поэтому склоняюсь к ТЕР13-08-007-01.
| |
18.02.2020 14:06:39
Изменено: | ||||